GN30-12D有2000A规格的吗,是不是必须用GN22代替?
GN30-12D有2000A规格的吗,是不是必须用GN22代替?
2楼
有的,不需要GN22代替
回复
3楼
2000A倒是可以不用GN22代替!!
回复
4楼
2000A的有。上百度查一下,比1000A的尺寸大
回复
5楼
有GN30-12/3150的
回复
6楼
GN30-12隔离开关2000A以上的有,大的可以达到3150A。但是,GN30到了2000A以后,操作力很大,并不是很好使用。如果将静触头的弹簧调松一些的话,那么其接触电阻可能又会超标了。所以,一般在2000A以上的时候,使用GN22在操作上就轻松多了。但是,GN22的结构形式对于开关柜在结构上隔室的分隔没有GN30好处理。
回复
7楼
4000A的也常见啊!都有试验报告的,可以查的
回复
8楼
JSXGN系列箱式户内高压开关柜机械五防闭锁装置,以下简称机械闭锁,机械闭锁采用强制性机械传动方式来满足电力机械五防要求,机械闭锁主要用于:操作隔离开关、接地开关以及固定式真空断路器联锁。该系列机械闭锁为旋转式一体式结构,主要有精钢框架、镜面式不锈钢、镀铬圆盘、三工位把手锁、传动大连杆以及阶梯型五防滑板组成,从而成就了具有较高稳定性能和高强度的机械性能,并有效提高了产品的使用寿命及操作简便化。在箱柜型固定式金属封闭开关设备中能够满足各种方案及框架形式的开关柜体,为了满足更多客户要求该产品可选三锁两钥匙、两锁一钥匙、智能微机挂锁以及辅助开关。该产品主要配用于:GN19隔离开关、GN30隔离开关、GN38隔离开关、JN15接地开关。
该产品主要用于:XHVB-12、XGN2-12、XGN15-12、XGN54-12、XGN66-12、XGN68-12、XGN17-40.5等柜型。
注意:以确保检修工作中检修人员的人身安全只有在断路器分断后方可进行分合操作,
致轩电气专业生产:机械闭锁(JSXGN).电话:0577-61770929
专业解决技术难题
回复
9楼
有的