求助高原型产品
hy.6416
hy.6416 Lv.3
2008年09月03日 10:40:32
只看楼主

我公司有个项目用于高原地区,海拔2680m,我现在要找能用在这里的电压互感器,要装在PT小车里,是KYN28-12的开关柜,1000mm宽,哪位大哥有相关的产品厂家呀,谢谢!

我公司有个项目用于高原地区,海拔2680m,我现在要找能用在这里的电压互感器,要装在PT小车里,是KYN28-12的开关柜,1000mm宽,哪位大哥有相关的产品厂家呀,谢谢!
免费打赏
zengjianfang
2008年09月03日 12:55:28
2楼
改方案简单些,熔断器手车PT固定按装
回复
sushibo4321
2008年09月03日 21:09:36
3楼
2千多米我们这里就用普通的互感器
回复
whdfb
2008年09月04日 10:22:28
4楼
2千多米我们这里就用普通的互感器
这个是不可以的~~~~
回复
fujian6132
2008年09月05日 08:12:54
5楼
问一下互感器厂家,有没有大爬距的互感器,其它都能达到要求。
回复
zhangzhdg
2008年09月27日 10:39:54
6楼
找厂家............
回复
yuhuoqing
2008年09月27日 15:01:36
7楼
老黄的问题还没解决,哪位大侠知道帮一下这位兄弟
回复
gsdgb
2008年09月28日 09:02:48
8楼
有高原型电压互感器,装车里就可以
回复
youhy2003
2008年10月03日 17:32:53
9楼
在互感器上增加爬距,另外熔管需要高原形的尺寸变大。
回复
超帕特尔
2016年03月22日 09:28:20
10楼
谁有相关高压电气海拔3000M高原型电气安全距离和爬电距离的计算资料啊!
有的话跟帖让大家学习学习啊!
高压开关柜的设计消弧柜的设计等高压电气柜的设计均要考虑到海拔的问题,就算低压电气也要考虑到高原型的安全距离和爬电距离不同于一般距离!这都是每个设计员都应该必考虑的资料!
回复
qq_1458650074491
2016年03月22日 20:35:45
11楼
zengjianfang 发表于 2008-9-3 12:55 改方案简单些,熔断器手车PT固定按装在吗,您好!有需要采购断路器附件(分励、辅助)的吗?价格优惠!私聊QQ1198236033 喲