本帖最后由 yuquan852 于 2016-4-8 15:00 编辑 如图某箱变在用户首次送电时发生设备事故,低压进线断路器(抽屉式智能断路器)的接线桩被烧毁,且450V量程的电压表被冲爆,见图片。铜排相间距离在30mm,电气间隙完全足够。 另外在厂家人员赶到现场后,进行二次送电,可以正常送电。变压器为10/0.4kV等级。现请大家分析下原因,感谢!
本帖最后由 yuquan852 于 2016-4-8 15:00 编辑
如图某箱变在用户首次送电时发生设备事故,低压进线断路器(抽屉式智能断路器)的接线桩被烧毁,且450V量程的电压表被冲爆,见图片。铜排相间距离在30mm,电气间隙完全足够。
另外在厂家人员赶到现场后,进行二次送电,可以正常送电。
变压器为10/0.4kV等级。
现请大家分析下原因,感谢!
2楼
哪一家的抽屉式智能断路器?
回复
3楼
这种情况真不多见。
回复
4楼
第二次送的上,就说明短路的导电体烧断了或烧光了,可理解为瞬间短路后强送电(重合闸)一次。另外相间距离要 考虑螺帽及螺丝的。个人意见,供参考。
回复
5楼
送电操作过程可能有问题
回复
6楼
我感觉可能是电压表回路有问题,一般要是铜排出问题,估计早大爆炸了。有可能断路器都废了。电压表的线比较细,短路直接烧毁,但由于是直接在变压器上面,短路电流还是很大的。个人猜测,等待高手。
回复
7楼
如果铜排上有大的烧化的缺口,那就是铜排上有杂物,一般断路器厂家质量还行,故障可能性最低。感觉短路就是那里有大黑圈,那里就有可能是故障点。
回复
8楼
回复
9楼
是不是操作过电压引起的啊?
回复
10楼
huashi1993 发表于 2016-4-12 11:09 是不是操作过电压引起的啊?
我也感觉是
回复
11楼
应该是短路引起的,具体哪个地方短路就不太清楚了!!
回复