工地箱变距离售楼处(独立单体)不到50米,箱变内空开见照片,设计院设计的箱变至售楼处总进线电缆为4芯,我觉得有问题,应该用5芯的,不知正确做法是怎样,请教下各位专家给下意见,谢谢!

工地箱变距离售楼处(独立单体)不到50米,箱变内空开见照片,设计院设计的箱变至售楼处总进线电缆为4芯,我觉得有问题,应该用5芯的,不知正确做法是怎样,请教下各位专家给下意见,谢谢!微信图片_20221224161925.jpg

免费打赏
jk_duan888
2022年12月29日 16:30:14
2楼

四芯电缆没有问题。采用TN-C接地形式即可。

qq_1425532787959:谢谢回复!箱变内空开是漏电开关,重复接地会导致漏电的;另外,这个空调配电总箱在屋顶,屋顶做重复接地是不是不合适

回复
柳飞飘雪
2023年02月11日 16:03:48
3楼

要按三级配电二级保护来做,电线按临电规范做。

回复
muyuyao
2023年02月17日 10:58:32
4楼
不能直接从该箱变内配电箱取电源给售楼部,因为该配电箱的配置不满足施工用电规范的要求。必须用五芯电缆从施工用电总柜给售楼部引电源。
回复
muyuyao
2023年02月17日 11:00:04
5楼
箱变内配电柜出线断路器,都不应当设计为漏电断路器
回复