GGD柜子可不可以两面安装隔离刀?
lzzh31
lzzh31 Lv.7
2016年01月19日 09:00:10
只看楼主

一个柜子600宽,图纸要求装4个HD13BX-100/31隔离刀(刀宽210)平着放放不下 能不能上下放(上面2个,下面2个) 前后放呢?

一个柜子600宽,图纸要求装4个HD13BX-100/31隔离刀(刀宽210)
平着放放不下 能不能上下放(上面2个,下面2个) 前后放呢?
免费打赏
dylan3940
2016年01月19日 09:56:15
2楼
本帖最后由 dylan3940 于 2016-1-19 09:58 编辑

设计图的人纯粹是有病,99%是复制黏贴,然后改参数的图,根本没过脑子。一个600宽GGD装4个100A的刀开。
换成一个400A或315A的刀开就可以了。屁大点电流下面也没几个开关,搞那么多刀开纯粹是脱了裤子放屁。
回复
lzzh31
2016年01月20日 11:33:54
3楼
dylan3940 发表于 2016-1-19 09:56 设计图的人纯粹是有病,99%是复制黏贴,然后改参数的图,根本没过脑子。一个600宽GGD装4个100A的刀开。换 …哥们你这句话我爱听,但是问题还得解决啊。 提过改成一个刀的建议,用户不同意。现在跪求一个标准啊 。有标准才能有理有据。 规范 规定 供电局要求都行 有明确提出不允许的吗?
回复
beida_energy
2016年01月20日 16:44:20
4楼
刀开关的目的主要为了隔离,与设计方沟通一下,真的需要有四路隔离要求吗?
一般设计都是设置总隔离一个,可以大一点,因为它平时基本没有啥用,就是检修的时候断开它可以隔离电源,分路馈线一般都是选择断路器。
回复
dylan3940
2016年01月20日 17:10:11
5楼
lzzh31 发表于 2016-1-20 11:33 哥们你这句话我爱听,但是问题还得解决啊。 提过改成一个刀的建议,用户不同意。现在跪求一个标准啊 。 …很简单,理由就一条:放不下。
回复
liyongjing12
2016年01月21日 15:30:59
6楼
dylan3940 发表于 2016-1-20 17:10 很简单,理由就一条:放不下。设计图纸的设计院的有些的实际经验是不行的!瞎糊弄!~
回复
co1438651239503
2016年01月24日 07:31:40
7楼
路过学习了
回复
lzzh31
2016年01月25日 14:29:01
8楼
像别的厂家询问后 方法依然还是上下放置 唉
回复
ljw_cc1
2016年02月10日 09:19:57
9楼
选用双面GGD可解决!
回复
lgx806
2016年02月10日 19:40:33
10楼
你去问项目设计者或者这个项目技术支持工程师,什么柜子叫GGD配电柜,简直瞎扯蛋
回复
jqj103.14
2016年02月15日 13:55:40
11楼
GGD 设计方案号 都没有宽600mm装四个隔离开关的,设计方案号就一个设计标准,可以以设计方案号与之交涉!
回复

相关推荐

APP内打开