西安交通大学高电压技术培训
大家好:每年春秋两次的西安交大高电压技术培训班谁参加过,谢谢!
10KV高压熔断器质量的问题
随着10KV环网柜的应用日益广泛,作为环网柜核心保护元件-高压限流熔断器的质量也越来越引起大家的注意,特别是保护变压器的XRNT-12型熔断器,是变压器的第一保护神。然而现在市场上的质量良莠不齐,导致熔断器爆炸、越级跳闸的事故频发。 于是,楼主不禁有这样的疑问:衡量10KV高压熔断器质量好坏的标准有哪些?有哪些决定要素? 是熔断体的电阻吗?我司现在用过的就有3欧姆的还有40多欧姆的,到底哪个质量好?
无功功率因数补偿计算方法
无功功率因数补偿计算方法一 功率因数规定:高压供电的用电单位 cosΦ≥0.9;低压供电的用电单位 cosΦ≥0.85;二 功率因数补偿计算方法: 1 用有功功率求:(1)查表法:所需电容容量Q = 有功功率P×系数K (2)计算法: 2 用视在功率求:计算法: [ 本帖最后由 y_dyy 于 2009-2-9 08:34 编辑 ]
精品“甘肃10MWp太阳能光伏电站-可研报告(完整版)”
论文简介: 看电脑针孔无线摄像头◆超微型无线针孔摄像机◆针孔看字摄像机◆看字无线超微型摄像头◆防屏蔽反作克无线隐形耳机无线超微型摄像头/武汉无线耳机/无线摄像机/无线摄像头型号:AC-3000A一、 概述AC-3000A无线影音传输设备是一种各方面性能都比较出色的产品,它的功率余量大、耗电流小,正常工作状态下耗电只有500mA左右。并且体积小,传输距离远,更能适合各种复杂的实际环境。在使用0dB(即原配小天线)的全向天线时,空旷地能保证传输1500m左右,如果加高增益定向天线,距离可增加至5公里以上,在一般的阻挡情况下也可以传输200-300米左右。
【请问】从高低压柜出来的信号小母线怎么连接到直流屏
高低压柜出来了3条信号小母线,分别是:+XM,YBM,SYM,请高手指点这3条线应该接到直流屏的什么地方去
什么样的低压柜才真正算TTA
必须每种方案全部送样柜做试验????分断50,65,80,100,150ka; 电流630-6300A, IP30,31,40,41,42,54; 这组合起来得要多少面样柜啊?成本巨大吧
电容补偿柜中热继电器可否取消?
关于动态电容补偿柜,我单位以前一直按天传所设计的定型方案配置,即:刀熔+熔断器+接触器+热继电器+电容器但是近来经常听到这样的质疑:热继电器是来做电机的过载保护用的,在电容柜里能起什么作用吗?电容柜主要是涌流和谐波的问题啊?是不是可以取消热继呢?这是其一因为热继具有断相保护功能,如果取消了热继,万一一相发生短路或缺相,是否又缺少了一个保护功能呢?那就有人提出来用微断来代替熔断器,而且也确实有不少厂家是这样做的,可是微断一个短路分断能力低,与熔断器不能相
高压柜调试过程中,真空断路器分闸时的问题
我的真空断路器应用户要求分合闸和储能电压都是DC24V,调试时在调试车上输出DC24V,分合闸都不能正常工作,按钮按下的时候有较大的压降,我将调试车上输出调到DC32V时,合闸能正常合闸了,但是分闸不能正常分闸,我按了一下分闸按钮,压降跟合闸一样,但是断路器不能正常分闸,再按一下按钮,断路器正常分闸,没有压降,请问这是什么问题?重点是合闸可以,分闸必须按第二下才能分,这到底是什么原因呢?合闸和分闸线圈的功率应该是差不多的啊!分闸有时候按二下都不行,按三下才能分!要么电压不够分不了,要么电压够了一下就分了,这按三下才分算是什么事啊?
这样子穿零序互感器可行么?
三相互感器的二次侧线穿零序可以么,
“三防”(TH)工艺及产品知识培训(试题)
湿热带型成套电器设备“三防”(三防是指防湿热、防霉菌、防盐雾)产品的相关工艺点,在这里作为一种特殊环境的产品要求,奉献出来供大家探讨、学习! “三防”工艺及产品知识培训(试题) “三防”工艺及产品知识技能培训(试题)一、填空(每题1分,共计95分)1. 三防工艺规范主要是依据 使用条件的要求,规范了施工时应采用的相应工艺,用于指导 和作为 的依据。三防是指防 、防 、防 。2. 湿热带型成套电器设备零件表面处理工艺分三类实施,即 、 、 。
关于接地手车的闭锁该怎么联锁?
本帖最后由 cd3393 于 2015-12-9 15:35 编辑 如题,需要与所有的出线联锁吗
箱变尺寸图片大家参考
箱变尺寸.png
请问下什么是电容分压装置
请问下什么是电容分压装置,哪里能购买
【请教】主母排和进线柜分支排必须一样大吗
我现在遇到一个项目,变压器室1250KVA的,低压母线我选的是100*10的双排,进线柜用的是2500A的断路器,断路器到主母排之间的铜排我用的是80*10的双排,我查了工艺,80*10的双排载流量也能达到2500A,可用户不同意,他说根据标准,1250KVA的变压器母排要求100*10的双排,所以从进线开关到柜顶主母排的铜排也得是100*10的双排,可是断路器接排的触头只有60宽,接80宽的排都恼火了,咋接100宽的排嘛。
安装有保温柜、保冷柜的手术间,拍几张与大家分享一下
投标看到了一种新柜体,不知有谁有这样的图纸,里面到是些什么结构
有没有人有KYN98的图纸
刚画好的三维图-高压互感器
刚画好的三维图-高压互感器
三相五线插座,AC380V,25A。以前三相五线插座只能买工业插座,现在有民用型号了,安装...
三相五线插座,AC380V,25A。以前三相五线插座只能买工业插座,现在有民用型号了,安装非常方便,而且价格也很便宜。
南方电网10kV开关柜技术标准中这条技术规范的用意何在?
最近做南方电网的项目,招标文件中明确要求10kV开关柜前柜门与电缆室之间需要隔板隔开。我的理解就是开关柜电缆室柜前(一般固定安装熔断器的位置)与电缆室柜后(即电缆下出线的位置)需要用隔板隔开。不知道这样理解是否正确。我相信,招标文件中写任何一条标准都有它的原因,要么是出自GB或DL都标准,要不就是在之前由于没有相应防范而出过事故。谁知道这条标准的目的是什么?
电容柜里可以用普通的接触器么?
我们有台电容柜,带电抗器电容器,静态补偿,接触器是用的西门子3TF普通交流接触器,不是电容接触器,这样用可以么,因为西门子的质量好就可以不选用电容接触器么?
有关延时断开接触器的问题
如图,图中应该没有什么问题吧,可是为什么接好通电,当门卡接点断开后,到延时时间,KM有时不能断开,有时会超过设定时间的两三陪才断开,有时KM的触头会跳动几次才断开,KT、KM单独测试都无故障,换了另外的KT、KM也一样!求有经验的答疑,或电路需要怎么改动,谢谢!!
里面只有一个驱动器的抽屉式开关柜的怎么做?
以前没有做过抽屉式开关柜,最近要做个抽屉式开关柜,里面只有一个驱动器和由这个驱动器输出的电缆,驱动器用三相电源,还有24V辅助电源,要用抽屉式开关柜,请问怎么设计?需要哪些配件?这个开关柜做好后是作为单独的模块使用的,不常打开,另外还要不要断路器操作手柄?我看到有的论坛上说抽屉式开关柜有四位置:工作、试验、隔离、抽出,还有联锁装置,请问怎么实现?要怎么设计?
KYN61-40.5系列铠装柜派生设计
KYN61B(主设计宁波耐吉沈金祥)
那位老师有KYN61-40.5成套柜的图片供学习
刚接了一批35KV成套柜有进线、计量、PT柜还有出线柜,第一次做没有经验那位老师有做过工程图片让俺学习,谢谢
试验位置和工作位置闭锁
10kv KYN 电气原理图中,试验位置闭锁和工作位置闭锁是什么意思?是指手车在这两个位置的锁定还是什么意思?这个图有点看不懂。
新人报道,华桑电子
新人报道 ,华桑电子参与电子论坛中 互相谈论 请多多指教
630KW/10KV风机高压熔断器的熔断电流选用
630KW/10KV高压风机的高压熔断器的熔断电流应选用多少安培?求各位高手解答!谢谢!
请教大家,新手如何开始配电柜预算
电气专业毕业的,现在想学配电柜预算,如何开始,应该看哪些类的书籍,请教大家,谢谢
35KV纯组装式的隔离手车
35KV纯组装式的隔离手车,如下图:
低压电气元件选用原则及要求
一.断路器的选择 1.一般低压断路器的选择(1)低压断路器的额定电压不小于线路的额定电压.(2)低压断路器的额定电流不小于线路的计算负载电流.(3)低压断路器的极限通断能力不小于线路中最大的短路电流.(4)线路末端单相对地短路电流÷低压断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流≥1.25(5)脱扣器的额定电流不小于线路的计算电流.(6)欠压脱扣器的额定电压等于线路的额定电压.
关于KYN61-40.5柜体触头盒击穿的问题
现场KYN61-40.5柜体触头盒之间被击穿,而且只是相间相接触的地方,请问大家有没有碰到过这种情况。 现场在苏州这边,配电室在二楼,没有空调,加热器也没有启动。静触头下的铜排没有刀圆角,也没有完全用热缩套管套住。断路器拉出来之后,母线侧有电,线路侧没有电,在这种情况下线路侧的触头盒之间仍然能看到连续的电火花,这是怎么回事啊?
谁做过频繁启动的电动机就地电容补偿柜?
主要用电设备是1台16吨门吊,含132千瓦起降电机2台,37千瓦变幅电机1台,22千瓦回转电机2台,11千瓦大跑电机4台。1台5吨门吊,含50千瓦起降电机1台,22千瓦变幅电机1台,11千瓦回转电机1台,7.5千瓦大跑电机4台。办公区最大负荷50千瓦。 门吊间歇式工作制造成,随着电动机的起停,一般启动5~10秒,停5~10秒,再启动,不间断循环。 考虑在每台电机跟前就地补偿,谁做过,交流一下!最好传个图纸!
KYN28A-12平顶柜成套设备图
西门子最新选型软件!
西门子最新选型软件!08年9月的!绝对是最新的,西门子来我们公司做产品推荐时候给的!下的要顶[ 本帖最后由 lapute_y 于 2008-11-13 19:20 编辑 ]
关于一次消谐器的问题
各位大虾,小弟最近遇到一单工程,一组10kV中置柜,进线柜下PT和PT柜中的PT都用了3只带剩余绕组的PT,问题出来了:1、进线柜和PT柜是否都要加装一次消谐器,厂里面一位资深的工程师说凡是带剩余绕组的PT都要加一次消谐器,他认为一次消谐器只是为了消除PT的铁磁谐振,为了保护PT都得装一次消谐器。2、带剩余绕组与一次消谐有什么关系?我觉得没带剩余绕组的PT也应加装一次消谐器,但是实际上我司的做法是没带剩余绕组的PT不加装一次消谐器。
单相电容接成三相角形计算?
已知:单相电容器容量12kvar,239uF,额定电压400V,求接成三角形总容量为多少?谢谢!
菜鸟提问,关于"五防"的问题
有没有人帮忙具体解答,具体解说一下五防里面"防止带电挂地线","防止带地线合闸"是什么意思啊???最好可以分析一下原因什么的~~~~谢谢啊~~~~
想知道 mvts电容补偿柜不知道是哪家型号??
想知道 mvts电容补偿柜不知道是哪家型号?? 现在做什么都要指定 哎 做个生意真的很难 在南京电容都是SVS我真不知道反垄断法有没效果
SW画XL-21
SW画XL-21
施耐德大规模接触器
快速选型资料,很实用。