求10KV户内开关柜 GN19-12隔离开关侧装照片,或安装方法
yjtgs
yjtgs Lv.3
2012年11月09日 10:47:26
只看楼主

客户要求10KV电容补偿柜隔离开关侧装,并做绝缘隔板。原来隔离开关都是正装的。侧装连杆机构方式是否要改动。最好是有照片。

客户要求10KV电容补偿柜隔离开关侧装,并做绝缘隔板。原来隔离开关都是正装的。侧装连杆机构方式是否要改动。最好是有照片。
免费打赏
zlj5165
2012年11月14日 10:33:52
2楼
改下连杆的操作方式就好了,没见过侧装型的隔离开关,都是自己做机构转的。
回复
garryzhu87
2012年11月23日 11:42:59
3楼
是否需要改连杆机构方式,视乎操作机构的结构了。
回复
xl0577
2013年04月13日 21:53:00
4楼
我可以提供侧装式隔离开关 图片 技术13736376646 我是做侧装式隔离开关的
回复
kk_weilianggang
2013年06月08日 14:19:12
5楼
我们是这样子做的
回复
szq0819
2013年06月08日 16:26:46
6楼
有创意!就是没看懂!
回复
lizhihong127
2013年06月09日 10:38:00
7楼
嗯,图上侧装式安装方式比较实用,装在XGN15柜内柜体小巧;
此操作方式有机构联锁和门联锁,设计者设计的时候考虑得还是比较周全的;
回复
mr_chen188
2014年02月28日 22:08:36
8楼
看看学学 好问题
回复
开心的人
2014年03月01日 11:17:25
9楼
可以侧装,自己回一个操作头就可以实现了
回复
yang14563
2014年03月02日 19:28:46
10楼
我们公司采购的固定柜好多符合开关或者隔离开关都是侧装的
回复
co1458120839255
2016年03月16日 18:38:26
11楼
JSXGN系列箱式户内高压开关柜机械五防闭锁装置,以下简称机械闭锁,机械闭锁采用强制性机械传动方式来满足电力机械五防要求,机械闭锁主要用于:操作隔离开关、接地开关以及固定式真空断路器联锁。该系列机械闭锁为旋转式一体式结构,主要有精钢框架、镜面式不锈钢、镀铬圆盘、三工位把手锁、传动大连杆以及阶梯型五防滑板组成,从而成就了具有较高稳定性能和高强度的机械性能,并有效提高了产品的使用寿命及操作简便化。在箱柜型固定式金属封闭开关设备中能够满足各种方案及框架形式的开关柜体,为了满足更多客户要求该产品可选三锁两钥匙、两锁一钥匙、智能微机挂锁以及辅助开关。该产品主要配用于:GN19隔离开关、GN30隔离开关、GN38隔离开关、JN15接地开关。
该产品主要用于:XHVB-12、XGN2-12、XGN15-12、XGN54-12、XGN66-12、XGN68-12、XGN17-40.5等柜型。
注意:以确保检修工作中检修人员的人身安全只有在断路器分断后方可进行分合操作,

致轩电气专业生产:机械闭锁(JSXGN).电话:0577-61770929