JN15-12的接地开关与JSXGN-12/SX操作面板用什么的拐臂
liangliuxiu
2009年04月16日 16:59:22
只看楼主

各位高手: 想请教大家,JN15-12的接地开关与JSXGN-12/SX操作面板用什么的拐臂,接地开关与操作面板配在标准的XGN66柜中接地开关怎么不能合分闸呀,操作面板的行程到顶,但接地开关的的行程还未到位,不能完全合闸,我好急的,求求大家!电话0733-6533419

各位高手:
想请教大家,JN15-12的接地开关与JSXGN-12/SX操作面板用什么的拐臂,接地开关与操作面板配在标准的XGN66柜中接地开关怎么不能合分闸呀,操作面板的行程到顶,但接地开关的的行程还未到位,不能完全合闸,我好急的,求求大家!电话0733-6533419
免费打赏
yyc815001
2009年04月16日 20:10:09
2楼
你把接地刀的储能弹簧拆掉就摆平了
或者把接地刀的弹簧换软一点的型号
回复
dnllll
2009年04月16日 20:26:02
3楼
接地刀的储能弹簧要拆掉,不然操作手柄搞不好会打把你的牙齿打掉的:lol :lol
回复
zhsw512_163.com
2009年04月16日 20:43:11
4楼
把接地刀的拐臂缩短,或者把操作面板拐臂加长.操作面板转的角度与接地刀转的角度比与两拐臂比成反比.实际测量合分位置时连接杆长度,取两中间值.然后通过螺纹适当的调节一下就行了.希望有更多的成套电气的同行能够有更多的交流.QQ229872918
回复
xgdtcs
2009年04月16日 21:08:15
5楼
楼上的,可不敢出这招啊!
接地开关不能随意拆换零部件的,
合分位置不到位,关键在于传动角度和拐臂R值的匹配:victory:
回复
heagctvd4vs9
2009年04月17日 12:13:52
6楼
顶楼上的,
不从专业角度修改元器件参数充作样子货,迟早会出大问题的
回复
co1458120839255
2016年03月16日 18:56:34
7楼
JSXGN系列箱式户内高压开关柜机械五防闭锁装置,以下简称机械闭锁,机械闭锁采用强制性机械传动方式来满足电力机械五防要求,机械闭锁主要用于:操作隔离开关、接地开关以及固定式真空断路器联锁。该系列机械闭锁为旋转式一体式结构,主要有精钢框架、镜面式不锈钢、镀铬圆盘、三工位把手锁、传动大连杆以及阶梯型五防滑板组成,从而成就了具有较高稳定性能和高强度的机械性能,并有效提高了产品的使用寿命及操作简便化。在箱柜型固定式金属封闭开关设备中能够满足各种方案及框架形式的开关柜体,为了满足更多客户要求该产品可选三锁两钥匙、两锁一钥匙、智能微机挂锁以及辅助开关。该产品主要配用于:GN19隔离开关、GN30隔离开关、GN38隔离开关、JN15接地开关。
该产品主要用于:XHVB-12、XGN2-12、XGN15-12、XGN54-12、XGN66-12、XGN68-12、XGN17-40.5等柜型。