【请问】从高低压柜出来的信号小母线怎么连接到直流屏
hu10917969
hu10917969 Lv.2
2011年10月18日 10:26:38
只看楼主

高低压柜出来了3条信号小母线,分别是:+XM,YBM,SYM,请高手指点这3条线应该接到直流屏的什么地方去

高低压柜出来了3条信号小母线,分别是:+XM,YBM,SYM,请高手指点这3条线应该接到直流屏的什么地方去
免费打赏
c04032106
2011年10月18日 11:38:00
2楼
一般来说,+XM接到微机保护装置故障信号和告警信号的一端,故障信号的另一端接SYM,告警信号另一端接YBM。+XM接到直流屏的正极,当出现故障信号时,SYM与+XM通过继电器连通。当出现报警信号时,YBM与+XM通过继电器接通。也就是说+XM是输入,SYM与YBM是输出,接到报警器或者报警灯上。
回复
hu10917969
2011年10月18日 15:48:44
3楼
谢谢您的回答,可是现在的问题是直流屏的信号出线只有一个闪光输出,其他的就是3路合母和3路控母馈出,这3条线应该接到直流屏的哪里,
回复
sunwei7980
2011年10月18日 20:40:35
4楼
+XM接控制电源的正电源,而SYM如果还有冲击继电器的话是可以接到负控制电源,但是YBM以前是像光字牌那样的负载,现在没有了没法接了,可以加装220V的电铃。
回复
老刘的直流屏
2011年10月19日 08:41:37
5楼
请问你是用到哪个厂家的直流屏,具体的话可以加QQ 我帮你解决
回复
老刘的直流屏
2011年10月19日 08:42:31
6楼
请问你是用到哪个厂家的直流屏,具体的话可以加QQ 77190151 我帮你解决
回复
wangxf
2011年10月19日 12:50:27
7楼
+XM可以接到柜顶上的直流小母线上,可以接到任意一条直流正母线上,只是最好不要受到合闸母线控制开关和控制母线控制开关的约束为好!
回复
hui_tj
2011年10月22日 08:31:38
8楼

学习了!
进来学习!
回复
zhong520wangzhen
2011年10月24日 10:49:13
9楼
+XM接到微机保护装置故障信号和告警信号的一端,故障信号的另一端接SYM,告警信号另一端接YBM。+XM接到直流屏的正极,当出现故障信号时,SYM与+XM通过继电器连通。当出现报警信号时,YBM与+XM通过继电器接通。也就是说+XM是输入,SYM与YBM是输出,接到报警器或者报警灯上。此种接法与我们做的高压柜一样。。
回复
qq380722538
2011年10月25日 09:38:41
10楼
这三个信号线,我们这里好像都是信号报警回路,连接到信号反馈或是报警回路的
回复
释然
2011年10月25日 10:18:53
11楼
二次回路图演示系统FLASH课件:
回复

相关推荐