为什么高低压柜的安装海拔不能超过2000m
zhimiao2014
2014年07月26日 11:22:27
只看楼主

为什么高低压柜的安装海拔不能超过2000m,好像每一个标准都有这样的规定,实在没懂为何如此,是海拔对电流有影响:(

为什么高低压柜的安装海拔不能超过2000m,好像每一个标准都有这样的规定,实在没懂为何如此,是海拔对电流有影响:(
cskg1468qxf
2014年07月26日 11:39:12
2楼
可以超过海拔2000,只是海拔高,空气稀薄,影响电气性能,爬电距离,耐压,电气间隙,温升等都有影响。需要重新做认证,或在原来基础上对相关项做补充认证。
回复
mr_chen188
2014年07月27日 20:54:07
3楼
谁说不可以的 新疆难道不用电啊
回复
jssbs0402
2014年07月27日 21:37:52
4楼
海拔过高,会对绝缘水平和载流量有所影响,需要修正
回复
qq57473137
2014年07月27日 22:16:29
5楼
可以的····
回复
dianqipanli
2014年07月28日 04:13:40
6楼
高原地带的自然条件对电器的熄弧能力及散热条件是有影响的。发热物体的散热条件与空气密度有关,空气愈稀薄散热愈困难,而高原地带的空气是较稀薄的,散热较困难。电弧是气体放电的一种形式,它受介质条件影响,由于海拔较高,气压降低,熄弧就较困难了。所以,在设计和制造高原电器时,要充分考虑这两个因素。
回复
zhimiao2014
2014年07月28日 10:13:06
7楼
受教了,谢谢各位大侠
回复
nante2
2014年07月29日 13:45:09
8楼
这关系到电气间隙系数: 2000以下是1
2000~3000米是1.14
3000~4000米是1.29
4000~5000米是1.49
也就是说,平时12KV的电气间隙是125mm,到了2000~3000米的地方, 就要 125*1.14=143mm了。
回复
zhimiao2014
2014年07月30日 13:27:23
9楼
nante2 发表于 2014-7-29 13:45 这关系到电气间隙系数: 2000以下是1 2000~3000米是1.14 …哦,明白了,谢谢
回复
开心的人
2014年07月31日 09:31:57
10楼
以前不清楚哦,现在学习了...
回复
desparado
2014年08月15日 14:50:32
11楼
降容使用或使用高原专用线
回复

相关推荐

APP内打开