变压器和高低压柜室内布置问题
a515068218
a515068218 Lv.2
2013年07月04日 15:48:36
只看楼主

变压器加外壳与低压柜拼一起~请问高压柜能不能放变压器正面,能的话安全距离要留多少?如果不能的话该如何优化这个方案?

变压器加外壳与低压柜拼一起~请问高压柜能不能放变压器正面,能的话安全距离要留多少?如果不能的话该如何优化这个方案?

QQ截图20130704154742.png

寒塘渡鹤影
2013年07月04日 15:58:35
2楼
高压柜为啥要放变压器柜对面?两者间的距离至少2m,这房间空间不够
你这个方案挺好了,想调就将变压器和低压柜左移700mm,留个备用低压柜位置
回复
a515068218
2013年07月04日 17:09:55
3楼
寒塘渡鹤影 发表于 2013-7-4 15:58 高压柜为啥要放变压器柜对面?两者间的距离至少2m,这房间空间不够你这个方案挺好了,想调就将变压器和低 …不是的~配电房还没有建~只是我觉得这样摆可以为客户省地方…不是对面~是侧面~我现在是离1.5米~但是规范好像也没说到这个呢~低压柜的话就不考虑增加的了~
回复
寒塘渡鹤影
2013年07月04日 17:19:20
4楼
高压柜可以与室内带外壳的干变挨着放。
很多人反而觉得变压器与低压柜挨着放不太好,说是散热问题,但出于变压器出线母排敷设的考虑,又不太坚持
回复
a515068218
2013年07月04日 17:27:59
5楼
寒塘渡鹤影 发表于 2013-7-4 17:19 高压柜可以与室内带外壳的干变挨着放。很多人反而觉得变压器与低压柜挨着放不太好,说是散热问题,但出于 …我现在是直接用母线槽连的~照你意思是不是我的变压器要挨着高压柜放呢?没试过这样子摆呢~高压和低压面对面摆就有~但是考虑外进线的问题~所以就放那里了
回复
寒塘渡鹤影
2013年07月04日 17:33:08
6楼
a515068218 发表于 2013-7-4 17:27 我现在是直接用母线槽连的~照你意思是不是我的变压器要挨着高压柜放呢?没试过这样子摆呢~高压和低压面对 …你要是新建的,这样布置就挺好。我的意思是:高压柜与室内干变没有距离要求,如果要留,800mm通道足够
回复
ssqqugamd
2013年07月05日 09:09:24
7楼
1,高压柜距墙200改为800。
2,干式变压器与高压柜连起来。
3,干式变压器与低压柜2000为好,有利于日后对干式变压器检修维护。
4,盘前2000应该改为3000,方便电工值守(工具箱、桌子)。
虽然规范有规定,那是下限,设计必需人性化。
回复
chbo19750611
2013年07月06日 21:40:16
8楼
学习了。。。。
回复
a515068218
2013年07月09日 10:44:33
9楼
ssqqugamd 发表于 2013-7-5 09:09 1,高压柜距墙200改为800。2,干式变压器与高压柜连起来。3,干式变压器与低压柜2000为好,有利于日后对 …哇~弄那么大的电房客户估计不会给这个单我们公司做啦~你说的是有道理~可是如果电房大了~客户承担的土建费用就高了~这样人家未必会让我们来做~我们做设计的就是要考虑尽可能地用少地方同时设备布置符合规范且能让用户接纳的方案~
回复
arsenal51
2013年07月09日 11:49:23
10楼
我们一般放高压旁边 封闭母线链接 放对面母线用得太多了
回复
shishuaijun
2013年07月10日 08:41:19
11楼
来学习学习
回复

相关推荐