为什么高低压柜的安装海拔不能超过2000m
zhimiao2014
2014年07月26日 11:22:27
只看楼主

为什么高低压柜的安装海拔不能超过2000m,好像每一个标准都有这样的规定,实在没懂为何如此,是海拔对电流有影响:(

为什么高低压柜的安装海拔不能超过2000m,好像每一个标准都有这样的规定,实在没懂为何如此,是海拔对电流有影响:(
yidao
2014年12月28日 20:03:12
12楼
对额定电压有影响吗,比如690V系统?
回复
qq_1403758905228
2015年01月08日 14:07:21
13楼

下载学习了
回复
showin3690
2015年01月15日 20:39:29
14楼
dianqipanli 发表于 2014-7-28 04:13 高原地带的自然条件对电器的熄弧能力及散热条件是有影响的。发热物体的散热条件与空气密度有关,空气愈稀薄 …牛,专业!
回复
中国自动化馆
2015年01月16日 01:42:55
15楼
可以超过海拔2000,只是海拔高,空气稀薄,影响电气性能,爬电距离,耐压,电气间隙,温升等都有影响,查看标准,海拔高度在1千米上2千米下修正系数2千米到3千米等
回复
wanghongxia1983
2015年01月27日 15:49:05
16楼
谢谢各位大侠。学习了。
回复
qq_1422692049971
2015年01月31日 16:56:19
17楼
受教了学习了
回复
水利万物而不争
2015年02月12日 17:20:52
18楼
谢谢各位大侠
回复
daixianfu
2015年03月18日 09:10:13
19楼
当海拔超过1000m时,选用的高原电器、电瓷产品的外部绝缘,应符合《高压电气设备绝缘试验电压和试验方法》GB311.1的规定。安装在海拔高度超过1000m,但不超过4000m处的设备,其外部绝缘的冲击和工频试验电压,应按本标准的规定乘以海拔校正系数Ka,其计算公式如下:

式中 H——安装地点的海拔高度(m)。
当海拔超过1000m时,导体温升每超过100m增加0.4C。同时,自海拔1000m开始随海拔高度的增加相应温度递减率为0.5C/100m。因此,可以认为由于气温降低值足以补偿导体因海拔增高、空气稀薄而造成温升高的影响,故在高压电器使用于高海拔地区的技术要求中阐明,在实际使用中,其额定电流值可以保持不变。
回复
daixianfu
2015年03月18日 09:12:42
20楼
Ka=1/(1.1-H*0.001)
回复

相关推荐

APP内打开