高压柜调试过程中,真空断路器分闸时的问题
huwuzheng
huwuzheng Lv.3
2016年01月21日 10:12:46
只看楼主

我的真空断路器应用户要求分合闸和储能电压都是DC24V,调试时在调试车上输出DC24V,分合闸都不能正常工作,按钮按下的时候有较大的压降,我将调试车上输出调到DC32V时,合闸能正常合闸了,但是分闸不能正常分闸,我按了一下分闸按钮,压降跟合闸一样,但是断路器不能正常分闸,再按一下按钮,断路器正常分闸,没有压降,请问这是什么问题?重点是合闸可以,分闸必须按第二下才能分,这到底是什么原因呢?合闸和分闸线圈的功率应该是差不多的啊!分闸有时候按二下都不行,按三下才能分!要么电压不够分不了,要么电压够了一下就分了,这按三下才分算是什么事啊?

我的真空断路器应用户要求分合闸和储能电压都是DC24V,调试时在调试车上输出DC24V,分合闸都不能正常工作,按钮按下的时候有较大的压降,我将调试车上输出调到DC32V时,合闸能正常合闸了,但是分闸不能正常分闸,我按了一下分闸按钮,压降跟合闸一样,但是断路器不能正常分闸,再按一下按钮,断路器正常分闸,没有压降,请问这是什么问题? 重点是合闸可以,分闸必须按第二下才能分,这到底是什么原因呢?合闸和分闸线圈的功率应该是差不多的啊!分闸有时候按二下都不行,按三下才能分!要么电压不够分不了,要么电压够了一下就分了,这按三下才分算是什么事啊?
电气meinv
2016年01月21日 13:09:22
2楼
期待答案中
回复
sjashj
2016年02月22日 10:04:47
3楼
应该是你的24V的电源功率太小,不足以驱动合闸和分闸的线圈工作,换一个功率大点就可以了。
回复
hy.6416
2016年02月22日 16:22:27
4楼
一般真空断路器的分合闸线圈的工作电源在220v的时候达到1-2A,那么短时功率达到200-400W了,你的DC24V电源输出容量有这么大就没问题呀
回复

相关推荐

APP内打开