一、ZW32-12F/630-25产品简单概述 真空断路器采用真空灭弧原理、永磁操动机构,集成微处理技术、现代网络通讯技术和新型开关制造材料于一体。额定电压为12kV,50Hz三相交流的户外配电设备。该产品广泛适用于城市电网中作为分断或联络开关,或用于农网配电户外变电站出线开关,可有效完成分、合负荷电流和短路电流。 二、ZW32-12F/630-25产品适用范围 适用于变电站、工矿企业及城乡配电网作保护和控制, 特别适用于操作的场所和城网自动化配电网络。 本产品与控制器配套,能配电自动化要求,并能可靠而有效地完成的重合器功能。
一、ZW32-12F/630-25产品简单概述
真空断路器采用真空灭弧原理、永磁操动机构,集成微处理技术、现代网络通讯技术和新型开关制造材料于一体。额定电压为12kV,50Hz三相交流的户外配电设备。该产品广泛适用于城市电网中作为分断或联络开关,或用于农网配电户外变电站出线开关,可有效完成分、合负荷电流和短路电流。
二、ZW32-12F/630-25产品适用范围
适用于变电站、工矿企业及城乡配电网作保护和控制, 特别适用于操作的场所和城网自动化配电网络。 本产品与控制器配套,能配电自动化要求,并能可靠而有效地完成的重合器功能。
高压真空断路器为额定电压12kV、三相交流50Hz的户外高压开关设备。主要用于开断、关合电力的负载电流、过载电流及短路电流。
三、真空断路器技术特点
ZW20-12型户外交流高压分界真空断路器是一款用户分界开关. 主要由ZW20-12型真空断路器本体,故障检测控制器及外置电压互感器三大部分组成 。三者通过插座及户外密封控制电缆进行电气连接,具有故障检测功能,保护控制功能及通讯功能可靠判断,检测界内与界外毫安级零序电流及相间短路故障电流,实现自动切除单相接地故障和相间短路故障本体开关是真空灭弧并且采用SF6气体绝缘,箱体参考了东芝公司的气体密封,防爆,绝缘结构技术整体密封性能优良,内部充入的SF6气体漏,不受外界影响, 其弹簧操动机构进行了小型化及性能设计,可靠性比国内的弹簧机构有显著主回路的轴与套之间的采用了内收外张式表链结构,主回路的电阻小,温升低。产品性能可靠是一种真正的免产品。
采用成熟的箱式密封结构,内部充以SF6气体,具有良好的密封性能,使之不受外界影响,是一种免产品。其弹簧操动机构采用直动链条主传动和多级脱扣,可靠性高,是柱上断路器的佳品。
四、型号及含义
ZW20表示户外高压断路器的代号,12表示额定电压为12KV。产品可配套看门狗控制器,重合闸控制器,PT电源。外壳材料分为铁皮及不锈钢。五、真空断路器产品的主要几款型号有:
ZW20-630/12.5,ZW20-12/630-20,ZW20-12/630-25
ZW20-1000/12.5,ZW20-12/1000-20,ZW20-12/1000-25
六、高压真空断路器正常工作条件
周围空气温度上限值不超过+40,下限值不超过-25,24小时的平均气温值不超过+35。安装的海拔高度不超过2000 米。
大气的相对湿度在周围空气温度为+40的时不超过50%,在较低的温度下可以有较高的湿度;湿月的月平均低 温度为+25时,平均大相对湿度为90%,并考虑到因湿度变化发生在产品表面的凝露。
污染等级为。
运行无强烈震动和冲击,无腐蚀金属和绝缘的有害气体,无严重尘埃, 无导电微粒和危险。
ZW32-12F/630-25七、断路器技术参数
● 额定电压: 12kV
● 额定电流: 630 (1250) A
● 额定短时(1min)工频耐受电压: 42kV
● 额定雷电冲击耐受电压: 75kV
● 额定短路开断电流: 20kA
● 额定短路关合电流(峰值): 50kA
● 热电流(3s): 20kA
● 动电流(峰值): 50kA
● 额定短路电流开断: 30次
● 额定: 50Hz
● 机械: 10000次
● 主回路电阻: ≤ 120 uΩ
● 电流传感器变比: 30~1250/1
● 工作电源电压 +24V
● 爬电比距 ≥ 31 mm/kV
● 工作温度: -40~+70重量: 90+27kg八、使用前注意事项
1.开箱后应检查柱上断路器绝缘罩有无损坏,产品铭牌、合格证是否与实物相符。
2 柱上断路器投入运行前,应仔细核对各操作元件的额定电压、额定电流与实际情况是否相符。并用机构所具有的合分闸进行试操作,以检查各项指标是否正确。
3 断路器可以分单杆架设,也可双杆架设.
4 本柱上断路器因其特殊的设计结构确保用户在使用中长期免。
5 用户不得随意更换使用与原型号规格不一致的电器元件。
6 操作人员应初步了解机构的性能及安装、知识,对运行中问题应予以记录,必要时可通知制造厂家。九、运输
运输时必须整台装入封闭的包装箱内加以固定。运输中不得翻转、倾斜,需采取防震措施。十、验收
用户收到柱上断路器后应进行如下工作:
1、检查包装是否损坏
2、对照产品装箱单检查文件是否齐全、附件及备件是否齐全。
3、检查柱上断路器铭牌的技术参数、产品合格证是否符合订货要求。