35kv户外高压真空断路器ZW7-40.5 概述: ZW7-40.5型户外高压真空断路器(以下简称断路器)用于交流50Hz,电压40.5kv的三相电力系统,作为分断关合负荷电流,过载电流及短路电流之用。 ZW7-40.5型户外高压真空断路器用于交流50HZ、电压40.5KV的户外高压电器设备。附装弹簧操动结构或电磁操动结构,可以远控电动分、合闸,也可就地手动储能,手动分、合闸。设计性能符合GB1984-89《交流高压断路器》国家标准的要求。并满足IEC-56《交流高压断路器》国际电工委员会标准的要求。
35kv户外高压真空断路器ZW7-40.5
概述:
ZW7-40.5型户外高压真空断路器(以下简称断路器)用于交流50Hz,电压40.5kv的三相电力系统,作为分断关合负荷电流,过载电流及短路电流之用。
ZW7-40.5系列户外高压真空断路器,主要用于户外35KV输变电系统的控制与保护,也可适用于城、乡电网及工矿企业的正常操作与短路保护之用。该产品总体结构为瓷瓶支柱式;上瓷瓶内装真空灭弧室,下瓷瓶为支柱瓷瓶。适用于频繁操作的场所。并具有密封性好、抗老化、耐高压、不燃烧、无爆炸、使用寿命长、安装维护方便等优点。
主要技术参数
序号 名称 单位 数值
1 额定电压 kV 40.5
2 额定电流 A 1600
3 额定频率 Hz 50
4 额定短路开断电流(有效值) kA 20 25 31.5
5 额定短路关合电流(峰值) 50 63 80
6 额定峰值耐受电流 50 63 80
7 4s额定短时耐受电流(有效值)
20 25 31.5
8 1min工频耐受电压(有效值) kV 干式:95(湿式:80)
9 雷电冲击耐受电压(峰值) 185
10 额定操作顺序 分—0.3s合分—180s—合分
11 额定短路开断电流开断次数 次 20
12 机械寿命 10000
13 重量 kg 1000
主要机械特性参数
序号 名称 单位 数值
1 灭弧室触头开距 mm 22±2
2 灭弧室触头超形程 5±1
3 相间中心距 710
4 灭弧室触头合闸弹跳时间 ms ≤5
5 三相分、合闸不同期性 ≤2
6 平均合闸速度 m/s 0.75±0.2
7 平均分闸速度 1.7±0.2
8 合闸时间 ms 30~100
9 分闸时间 15~60
10 每相主回路电阻(不包括电流互感器) μΩ ≤100
11 真空灭弧室动静触头允许磨损厚度 mm 3
主营产品:真空断路器,高低压熔断器,穿墙套管,负荷开关,避雷器,操作机构
工作原理:
ZW7-40.5/1250户外高压真空断路器用于交流50HZ、电压40.5KV的户外高压电器设备。附装弹簧操动结构或电磁操动结构,可以远控电动分、合闸,也可就地手动储能,手动分、合闸。设计性能符合GB1984-89《交流高压断路器》国家标准的要求。并满足IEC-56《交流高压断路器》国际电工委员会标准的要求。
该系列户外高压真空断路器总体结构为瓷瓶支柱式;上瓷瓶内装真空灭弧室,下瓷瓶为支柱瓷瓶。适用于频繁操作的场所。并具有密封性好、抗老化、耐高压、不燃烧、无爆炸、使用寿命长、安装维护方便等优点,主要用于户外35KV输变电系统的控制与保护,也可适用于城、乡电网及工矿企业的正常操作与短路保护之用。