投标看到了一种新柜体,不知有谁有这样的图纸,里面到是些什么结构
有没有人有KYN98的图纸
刚画好的三维图-高压互感器
刚画好的三维图-高压互感器
三相五线插座,AC380V,25A。以前三相五线插座只能买工业插座,现在有民用型号了,安装...
三相五线插座,AC380V,25A。以前三相五线插座只能买工业插座,现在有民用型号了,安装非常方便,而且价格也很便宜。
南方电网10kV开关柜技术标准中这条技术规范的用意何在?
最近做南方电网的项目,招标文件中明确要求10kV开关柜前柜门与电缆室之间需要隔板隔开。我的理解就是开关柜电缆室柜前(一般固定安装熔断器的位置)与电缆室柜后(即电缆下出线的位置)需要用隔板隔开。不知道这样理解是否正确。我相信,招标文件中写任何一条标准都有它的原因,要么是出自GB或DL都标准,要不就是在之前由于没有相应防范而出过事故。谁知道这条标准的目的是什么?
电容柜里可以用普通的接触器么?
我们有台电容柜,带电抗器电容器,静态补偿,接触器是用的西门子3TF普通交流接触器,不是电容接触器,这样用可以么,因为西门子的质量好就可以不选用电容接触器么?
有关延时断开接触器的问题
如图,图中应该没有什么问题吧,可是为什么接好通电,当门卡接点断开后,到延时时间,KM有时不能断开,有时会超过设定时间的两三陪才断开,有时KM的触头会跳动几次才断开,KT、KM单独测试都无故障,换了另外的KT、KM也一样!求有经验的答疑,或电路需要怎么改动,谢谢!!
里面只有一个驱动器的抽屉式开关柜的怎么做?
以前没有做过抽屉式开关柜,最近要做个抽屉式开关柜,里面只有一个驱动器和由这个驱动器输出的电缆,驱动器用三相电源,还有24V辅助电源,要用抽屉式开关柜,请问怎么设计?需要哪些配件?这个开关柜做好后是作为单独的模块使用的,不常打开,另外还要不要断路器操作手柄?我看到有的论坛上说抽屉式开关柜有四位置:工作、试验、隔离、抽出,还有联锁装置,请问怎么实现?要怎么设计?
KYN61-40.5系列铠装柜派生设计
KYN61B(主设计宁波耐吉沈金祥)
那位老师有KYN61-40.5成套柜的图片供学习
刚接了一批35KV成套柜有进线、计量、PT柜还有出线柜,第一次做没有经验那位老师有做过工程图片让俺学习,谢谢
试验位置和工作位置闭锁
10kv KYN 电气原理图中,试验位置闭锁和工作位置闭锁是什么意思?是指手车在这两个位置的锁定还是什么意思?这个图有点看不懂。
新人报道,华桑电子
新人报道 ,华桑电子参与电子论坛中 互相谈论 请多多指教
630KW/10KV风机高压熔断器的熔断电流选用
630KW/10KV高压风机的高压熔断器的熔断电流应选用多少安培?求各位高手解答!谢谢!
请教大家,新手如何开始配电柜预算
电气专业毕业的,现在想学配电柜预算,如何开始,应该看哪些类的书籍,请教大家,谢谢
35KV纯组装式的隔离手车
35KV纯组装式的隔离手车,如下图:
低压电气元件选用原则及要求
一.断路器的选择 1.一般低压断路器的选择(1)低压断路器的额定电压不小于线路的额定电压.(2)低压断路器的额定电流不小于线路的计算负载电流.(3)低压断路器的极限通断能力不小于线路中最大的短路电流.(4)线路末端单相对地短路电流÷低压断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流≥1.25(5)脱扣器的额定电流不小于线路的计算电流.(6)欠压脱扣器的额定电压等于线路的额定电压.
关于KYN61-40.5柜体触头盒击穿的问题
现场KYN61-40.5柜体触头盒之间被击穿,而且只是相间相接触的地方,请问大家有没有碰到过这种情况。 现场在苏州这边,配电室在二楼,没有空调,加热器也没有启动。静触头下的铜排没有刀圆角,也没有完全用热缩套管套住。断路器拉出来之后,母线侧有电,线路侧没有电,在这种情况下线路侧的触头盒之间仍然能看到连续的电火花,这是怎么回事啊?
谁做过频繁启动的电动机就地电容补偿柜?
主要用电设备是1台16吨门吊,含132千瓦起降电机2台,37千瓦变幅电机1台,22千瓦回转电机2台,11千瓦大跑电机4台。1台5吨门吊,含50千瓦起降电机1台,22千瓦变幅电机1台,11千瓦回转电机1台,7.5千瓦大跑电机4台。办公区最大负荷50千瓦。 门吊间歇式工作制造成,随着电动机的起停,一般启动5~10秒,停5~10秒,再启动,不间断循环。 考虑在每台电机跟前就地补偿,谁做过,交流一下!最好传个图纸!
KYN28A-12平顶柜成套设备图
西门子最新选型软件!
西门子最新选型软件!08年9月的!绝对是最新的,西门子来我们公司做产品推荐时候给的!下的要顶[ 本帖最后由 lapute_y 于 2008-11-13 19:20 编辑 ]
关于一次消谐器的问题
各位大虾,小弟最近遇到一单工程,一组10kV中置柜,进线柜下PT和PT柜中的PT都用了3只带剩余绕组的PT,问题出来了:1、进线柜和PT柜是否都要加装一次消谐器,厂里面一位资深的工程师说凡是带剩余绕组的PT都要加一次消谐器,他认为一次消谐器只是为了消除PT的铁磁谐振,为了保护PT都得装一次消谐器。2、带剩余绕组与一次消谐有什么关系?我觉得没带剩余绕组的PT也应加装一次消谐器,但是实际上我司的做法是没带剩余绕组的PT不加装一次消谐器。
单相电容接成三相角形计算?
已知:单相电容器容量12kvar,239uF,额定电压400V,求接成三角形总容量为多少?谢谢!
菜鸟提问,关于"五防"的问题
有没有人帮忙具体解答,具体解说一下五防里面"防止带电挂地线","防止带地线合闸"是什么意思啊???最好可以分析一下原因什么的~~~~谢谢啊~~~~
想知道 mvts电容补偿柜不知道是哪家型号??
想知道 mvts电容补偿柜不知道是哪家型号?? 现在做什么都要指定 哎 做个生意真的很难 在南京电容都是SVS我真不知道反垄断法有没效果
SW画XL-21
SW画XL-21
施耐德大规模接触器
快速选型资料,很实用。
关于高压母线及高压电缆的选择问题
为什么在同一个10KV的配电系统中,高压电缆与高压母排的选择截面相差这么大,比如,一台500KVA的箱式变,10KV侧,高压母排用铜母线40*4,算截面是160mm,而高压到变压器的电缆用25mm的也可以,这个问提真想不通,请教高手
长征泰永2014价格表
长征泰永价格表
国标GB7251.5-2008下载
国标GB7251.5-2008下载
【讨论】国产的电容器真这么短命?【欢迎大家来发表意见和提供信息】
单位的低压电容补偿柜改造,把差不多用了20年的日本产的电容换下来,用了国产的“高云”电容,结果还不到2年就出现了电容器接线端子下面的凹槽处满是绝缘液,问电柜厂,其技术经理说国产的电容器也就2年寿命,国产的电容器怎么就这么短命呢?原来的日本产的电容其实还能继续用的,只是有一个接线柱位置有烧灼痕迹,所以当时考虑到快用了20年了,就改造了。以前跟过的各种工程,没有听说这么快出现电容器的问题的(也没准人家出了问题,但过了1年保修期之后自己找人换了,就没跟我们说),而问过做电器行业的同学,说合资的电容器比如ABB和西门子等牌子的能用8~10年。
电容经常性鼓包,如何处理?求
各位高手:一个制沙场有3台500KVAR变压器,分三组低压柜。每组低压柜电容补偿容量为15KVAR*12组,去年补偿一直正常:功率因数在0.95左右,电容也一直完好。但自从今年3月增加了2台55KW圆锤机之后功率因数下在0.82左右,其中2套补偿柜电容均出现空鼓现象(平均3个多月需更换电容)而另一套补偿则一直正常(此台变压器增加有一台55KW圆锤机)请教各位高手:这是什么原因造成的?该怎么解决?谢谢!!
电流互感器开路故障的检查、危害及预防措施
电流互感器即CT一次绕组匝数少,使用时一次绕组串联在被测线路里,二次绕组匝数多,与测量仪表和继电器等电流线圈串联使用,测量仪表和继电器等电流线圈阻抗很小,所以正常运行时CT是接近短路状态的。CT二次电流的大小由一次电流决定,二次电流产生的磁势,是平衡一次电流的磁势的。若二次开路,其阻抗无限大,二次电流等于零,其磁势也等于零,就不能去平衡一次电流产生的磁势,那么一次电流将全部作用于激磁,使铁芯严重饱和。磁饱和使铁损增大,CT发热,CT线圈的绝缘也会因过热而被烧坏。还会在铁芯上产生剩磁,增大互感器误差。最严重的是由于磁饱和,交变磁通的正弦波变为梯形波,在磁通迅速变化的瞬间,二次线圈上将感应出很高的电压,其峰值可达几千伏,如此高的电压作用在二次线圈和二次回路上,对人身和设备都存在着严重的威胁。所以CT在任何时候都是不允许二次侧开路运行的。
减速机与电机一体,传动效率提高了30%以上
采用先进的日本技术,可全面替代进口的日精直角轴减速机; 减速机与电机一体,传动效率提高了30%以上; 运转噪音低至55db,达到国内环保验收标准; 安装操作显著比传统减速机简便,节省工时和费用; 不仅安静,更提升30%的传动效率!
供配电设计系统规范
给大家分享下!!
过年了,给大家发个刚做的简单的GGD图片
觉得我们这个版块图片少了点,这套图片可能太简单,大家不要笑话。有新的我会拿出来的:lol 大家有的话都拿出来晒晒。。。互相促进促进。。。
求书————〉《无功补偿岗位培训教材》
因学习需要,现求书《无功补偿岗位培训教材》,丁毓山等编著,中国水利水电出版社,书号:ISBN7-5084-10300/TM·101 !!那位大虾有啊,希望能发给我一份,markmean@126.com 谢了!!
【共享】厂里的高低压配电柜照片(常熟开关厂)
厂里去年买的柜子,13台KYN28-12、2台1000kVA干变、30多台CGHL(也就是MNS,常熟开关厂改名叫CGHL).全部都是从常熟开关厂买的,花了不少钱。04年厂里从常熟开关厂买了14台CGHL,使用到现在成色很好,没有出现任何问题。去年招标他们价格还不错,就又买他们的,合作很愉快。 其实常熟开关厂的成套配电柜也很好,买他们的柜子省事,断路器都是他们自己厂里的嘛。不多说,上图片
德国MR无功补偿与谐波治理样本
MR低压功率因数校正产品和滤波设备-2010
变压器初级端熔断器选用参考表
变压器初级端熔断器选用参考表,希望对大家有用。
什么时候用B曲线微断?
什么时候用B曲线微断?图纸 中都是车间照明,有b型的,也有c型的
配电箱的安装高度???
各位大侠,俺在好多规范中都查询了,可是没发现有配电箱的具体安装高度,有很多个版本啊,有哪位大虾知道最权威的数据的,麻烦告诉俺一声。