我们有台电容柜,带电抗器电容器,静态补偿,接触器是用的西门子3TF普通交流接触器,不是电容接触器,这样用可以么,因为西门子的质量好就可以不选用电容接触器么?
我们有台电容柜,带电抗器电容器,静态补偿,接触器是用的西门子3TF普通交流接触器,不是电容接触器,这样用可以么,因为西门子的质量好就可以不选用电容接触器么?
2楼
不可行,这样运行接触器和电容器寿命都会缩短。
回复
3楼
合闸时,其涌流较大,用普通接触器会引响寿命。
回复
4楼
建议咨询西门子技术部咨询下,
回复
5楼
合闸时,涌流较大,用普通接触器会引响寿命。
回复
6楼
应选用电容专用接触器,因为这种接触器有电容器放电功能,且对限制涌流有一定的作用,不是说哪个厂家的质量好,就能乱用,质量好也要选对功能及规格。
回复
7楼
不可以,和质量没关系,专用交流接触器主要是消除涌流的
回复
8楼
如果一次回路有电抗器。投切接触器可以选用普通接触器。没必要选用投切电容专用接触器
回复
9楼
海浪8116 发表于 2015-5-13 18:17 应选用电容专用接触器,因为这种接触器有电容器放电功能,且对限制涌流有一定的作用,不是说哪个厂家的质量 …说得很好!!
回复
10楼
学习啦,多谢!
回复
11楼
学习了 谢谢楼主
回复