如图现有二台进线柜和一台发电机柜都装有取样电流互感器,但是1段和2段的电容柜目前都是用的一个智能控制器,请教一下发电机组进线柜的取样电流互感器应该接到哪里去?
霜之咏叹
2018年04月22日 16:55:36
只看楼主

如图现有二台进线柜和一台发电机柜都装有取样电流互感器,但是1段和2段的电容柜目前都是用的一个智能控制器,请教一下发电机组进线柜的取样电流互感器应该接到哪里去?

如图现有二台进线柜和一台发电机柜都装有取样电流互感器,但是1段和2段的电容柜目前都是用的一个智能控制器,请教一下发电机组进线柜的取样电流互感器应该接到哪里去? QQ图片20180422165253.jpg
大壮壮小壮壮
2018年04月25日 09:20:15
2楼

两台变压器到两台进线柜需要两套功率补偿吧

发电机供电时不需要功率补偿

电流流向不同,一台只能控制器无法实现对两台变压器补偿

回复

相关推荐

APP内打开