电容柜里可以用普通的接触器么?
xolex
xolex Lv.7
2015年05月12日 17:49:38
只看楼主

我们有台电容柜,带电抗器电容器,静态补偿,接触器是用的西门子3TF普通交流接触器,不是电容接触器,这样用可以么,因为西门子的质量好就可以不选用电容接触器么?

我们有台电容柜,带电抗器电容器,静态补偿,接触器是用的西门子3TF普通交流接触器,不是电容接触器,这样用可以么,因为西门子的质量好就可以不选用电容接触器么?

免费打赏
wangxf
2015年08月06日 20:29:17
12楼
不可以!坚决不可以!
回复
qq_1439470022197
2015年08月17日 21:16:27
13楼
这个要看西门子的普通接触器有没有在电容柜应用方案,建议咨询西门子的工程师。ABB的普通A系列接触器可以应用在电容柜中,选型要查看相应的手册,不可以直接用AC-3情况下的载流直接用在电容回路里。
回复
sjashj
2016年02月17日 16:23:14
14楼
搞不好会出大问题的!
回复

相关推荐