电容柜主母排问题请教下
hzongbingh
hzongbingh Lv.7
2018年06月28日 10:06:34
只看楼主

一个低压项目电容柜在低压其他柜子对面布置,需通过母线槽与其相连,有人提出到电容柜的母排可以改小一些(比如原100*10改成80*6),在不考虑其他因素情况下从技术个度来说是否可行?如不行,该从那些放面进行反驳?

一个低压项目电容柜在低压其他柜子对面布置,需通过母线槽与其相连,有人提出到电容柜的母排可以改小一些(比如原100*10改成80*6),在不考虑其他因素情况下从技术个度来说是否可行?如不行,该从那些放面进行反驳?
a396673967
2018年06月28日 20:38:38
2楼
如果不是在进线和出线之间可以缩小
回复
方安电子
2018年06月29日 09:47:35
3楼
那要看电容柜的容量了
回复
风平浪静02
2018年06月30日 08:02:17
4楼
主母排的容量不是按照电容柜来确定的。电容柜引下母排是根据电容柜容量确定的。那么你的母线槽只是通过电容柜电流,与电容柜引下母线作用是相同的。所以,减小母排尺寸可行。技术角度也没有问题的。
回复
大壮壮小壮壮
2018年07月02日 08:39:56
6楼

电容柜旁边后期是否有增容?

如果后期用户需要增加柜子,如何跟用户解释?

现场改造人力、物力,为省那点铜牌的钱得不偿失啊,有过教训的

回复
llww0217
2018年07月02日 11:10:37
8楼
学习了 论坛学的东西真不少
回复
zhych1005
2018年07月04日 09:50:39
9楼

除了载流量、热稳定、动稳定、后期改造等问题外,还应满足《低压配电设计规范》的这条规定。

6.2.5 短路保护电器应装设在回路首端和回路导体载流量减小的地方。当不能设置在回路导体载流量减小的地方时,应采用下列措施:   

1 短路保护电器至回路导体载流量减小处的这一段线路长度,不应超过3m;

   2 应采取将该段线路的短路危险减至最小的措施;

   3 该段线路不应靠近可燃物。

回复
水又丰
2018年07月04日 13:24:32
10楼
学习一下,另理论上不应该减小,首先成本上不会差很多,还有就是截面积尺寸变化会增加安装及热变化计算的难度。得不偿失,红外监测也会出现问题,报告上热载荷不好解释。
回复
杨建001
2018年07月06日 13:30:09
11楼
不错的资料学习
回复
hyp198488
2018年07月07日 01:44:05
12楼
进线柜在电容柜与出线柜之间,电容柜母排可以减小
回复

相关推荐

APP内打开