一个低压项目电容柜在低压其他柜子对面布置,需通过母线槽与其相连,有人提出到电容柜的母排可以改小一些(比如原100*10改成80*6),在不考虑其他因素情况下从技术个度来说是否可行?如不行,该从那些放面进行反驳?
一个低压项目电容柜在低压其他柜子对面布置,需通过母线槽与其相连,有人提出到电容柜的母排可以改小一些(比如原100*10改成80*6),在不考虑其他因素情况下从技术个度来说是否可行?如不行,该从那些放面进行反驳?
除了载流量、热稳定、动稳定、后期改造等问题外,还应满足《低压配电设计规范》的这条规定。
6.2.5 短路保护电器应装设在回路首端和回路导体载流量减小的地方。当不能设置在回路导体载流量减小的地方时,应采用下列措施:
1 短路保护电器至回路导体载流量减小处的这一段线路长度,不应超过3m;
2 应采取将该段线路的短路危险减至最小的措施;
3 该段线路不应靠近可燃物。
相关推荐