一台变压器,两套电容柜,怎么补偿?
cof1557200025711
2019年05月07日 11:39:10
只看楼主

可以两套电容柜的补偿都开着吗?

可以两套电容柜的补偿都开着吗?
wx_1562121861090
2019年07月04日 11:52:06
1楼
你的变压器多大。如1000变压器补偿60%的话就要2个800*800的柜子 
回复
fengche1988
2019年05月20日 13:03:35
1楼
现在都是自动投切的了,除非你一个柜子的补偿能够满足变压器,可以拉下另一个电容柜的道闸
回复
barnes
2019年05月08日 08:55:38
1楼
不知道您使用的电容柜是什么电压等级的,如果是0.4kV的都是自动投切的,都开着就行,电容器会根据系统情况判断投入多少电容。
回复
蜜桃&乌龙
2019年05月07日 19:41:19
1楼
可以啊!我们设计时候,大容量变压器就会设计两台补偿柜的,不然不够
回复

相关推荐