一般什么情况考虑加电容柜(低压)
liqing63
liqing63 Lv.2
2018年02月23日 10:08:33
只看楼主

如题,电气工程低压配电柜有时候设计有电容柜,有时候没有。一般什么情况下需要加电容柜,电容电抗怎么选?

如题,电气工程低压配电柜有时候设计有电容柜,有时候没有。一般什么情况下需要加电容柜,电容电抗怎么选?
法腾电工
2018年11月13日 13:35:23
1楼
要是不差这个电费不安装也没事
回复
2014tj
2018年11月05日 10:22:29
1楼

配电系统中会消耗一定的无功功率,其中异步电动机约占70%,变压器约占20%,线路约占10%,而增加电容柜的目的就是为了补偿系统中的无功功率,提高功率因数。作用如下:

1、供电局要求功率因数要达到0.9以上,否则会有一定的经济处罚,有的地区还会更高;

2、无功功率的就地平衡能降低计算负荷的视在功率,从而减小电网各元件的规格,如变压器容量、线路截面等。

3、无功功率的就地平衡还能减少无功电流在系统中的流动,从而降低电网各元件的电压降、功率损耗和电能损耗。

当然你的负荷大多数是阻性负荷,或上级系统有无功补偿装置,在功率因数达到要求的条件下(还要做经济比较),可不用增加电容柜从而节约投资。

回复
rencai16
2018年02月23日 15:36:12
1楼

增加电容器,进行无功补偿,基本成了标配,比如,“一总、两分、一电容”!因为即便是照明负荷,也会由空调等感性负荷,必须进线无功补偿。

照明负荷一般可以按照总容量的三分之一选择电容器柜的容量,动力负荷,一般可以按照总容量的一般选择电容器的容量,这样选择一般会有富裕。

回复

相关推荐

APP内打开