最近做南方电网的项目,招标文件中明确要求10kV开关柜前柜门与电缆室之间需要隔板隔开。我的理解就是开关柜电缆室柜前(一般固定安装熔断器的位置)与电缆室柜后(即电缆下出线的位置)需要用隔板隔开。不知道这样理解是否正确。我相信,招标文件中写任何一条标准都有它的原因,要么是出自GB或DL都标准,要不就是在之前由于没有相应防范而出过事故。谁知道这条标准的目的是什么?
防止误入带电间隔,否则,前下室门采取措施
回复
4楼
意思差不多,多是防止电磁锁或机构失灵,前门打开时,作为防止误入的一种被动措施
回复
5楼
一般都有五防连锁,不断电柜门是打不开的,都是机械装置,我觉得没必要吧
回复
6楼
大多数的电力局都有这个要求。
回复
7楼
还有一种情况需要考虑,就是电缆室发生内部故障的话,该隔板可以阻止游离物质进入断路器室,避免产生第二次短路故障,避免事故扩大。