电容经常性鼓包,如何处理?求
一开
一开 Lv.4
2014年12月06日 09:54:58
只看楼主

各位高手:一个制沙场有3台500KVAR变压器,分三组低压柜。每组低压柜电容补偿容量为15KVAR*12组,去年补偿一直正常:功率因数在0.95左右,电容也一直完好。但自从今年3月增加了2台55KW圆锤机之后功率因数下在0.82左右,其中2套补偿柜电容均出现空鼓现象(平均3个多月需更换电容)而另一套补偿则一直正常(此台变压器增加有一台55KW圆锤机)请教各位高手:这是什么原因造成的?该怎么解决?谢谢!!

各位高手:
一个制沙场有3台500KVAR变压器,分三组低压柜。每组低压柜电容补偿容量为15KVAR*12组,去年 补偿一直正常:功率因数在0.95左右,电容也一直完好。但自从今年3月增加了2台55KW圆锤机之后 功率因数下在0.82左右 ,其中2套补偿柜电容均出现空鼓现象(平均3个多月需更换电容)而另一套补偿则一直正常(此台变压器增加有一台55KW 圆锤机
请教各位高手:这是什么原因造成的?该怎么解决?谢谢!!
注:此3台变压器均为独立运行
免费打赏
一开
2014年12月06日 09:54:59
2楼
补充说明:电容补偿由熔断器,接触器,限流器,电容组成
回复
liyongjing12
2014年12月07日 08:49:35
3楼
换更好的电容器!
回复
一开
2014年12月07日 19:58:56
4楼
与电容器质量应没很大的关系,现在用的是指月和华冠两个品牌产品
回复
hzlsw111
2014年12月09日 22:02:10
5楼
你这种情况,需要串联几组电抗器,因为55KW圆锤机启动峰值电流很大,谐波也很大,需要电抗来滤波,不然对电容影响很大,寿命容易缩短
回复
nante2
2014年12月10日 14:11:57
6楼
hzlsw111 发表于 2014-12-9 22:02 你这种情况,需要串联几组电抗器,因为55KW圆锤机启动峰值电流很大,谐波也很大,需要电抗来滤波,不然对电 …同意楼上说法。
回复
aaa8079
2014年12月10日 14:20:38
7楼
有谐波,加电抗器
回复
一开
2014年12月10日 16:50:55
8楼
谢谢楼上的支持,月底加了电抗器,需过段时间才能知道效果
回复
loujinpu
2014年12月12日 16:22:34
9楼
55KW圆锤机启动峰值电流很大,谐波也很大,你是什么启动方式?谐波不会很大吧,把圆锤机的具体电路说下
回复
feng369
2014年12月12日 20:38:37
10楼
根据现场实测谐波电流,定制电抗器,相信效果会更好些。
回复
一开
2014年12月18日 09:52:32
11楼
谢谢楼上的各位大兄们,请供电部门现场做了电能检测,最后得到结论是因高压线路是农网,晚上电网电压飙升,现场测量变压器低压测电压达到452V,而电容选择的为400V耐压,从而造成电容鼓包。现已全部换成450V耐压电容,运行了好几天,没有问题了。
回复