电容经常性鼓包,如何处理?求
一开
一开 Lv.4
2014年12月06日 09:54:58
只看楼主

各位高手:一个制沙场有3台500KVAR变压器,分三组低压柜。每组低压柜电容补偿容量为15KVAR*12组,去年补偿一直正常:功率因数在0.95左右,电容也一直完好。但自从今年3月增加了2台55KW圆锤机之后功率因数下在0.82左右,其中2套补偿柜电容均出现空鼓现象(平均3个多月需更换电容)而另一套补偿则一直正常(此台变压器增加有一台55KW圆锤机)请教各位高手:这是什么原因造成的?该怎么解决?谢谢!!

各位高手:
一个制沙场有3台500KVAR变压器,分三组低压柜。每组低压柜电容补偿容量为15KVAR*12组,去年 补偿一直正常:功率因数在0.95左右,电容也一直完好。但自从今年3月增加了2台55KW圆锤机之后 功率因数下在0.82左右 ,其中2套补偿柜电容均出现空鼓现象(平均3个多月需更换电容)而另一套补偿则一直正常(此台变压器增加有一台55KW 圆锤机
请教各位高手:这是什么原因造成的?该怎么解决?谢谢!!
注:此3台变压器均为独立运行
免费打赏
qq_1408247026534
2014年12月19日 21:24:26
12楼
谢谢分享.问题解决就好!
回复
xolex
2014年12月22日 08:53:04
13楼
看来不单单是谐波的问题
回复
lt2686057
2015年01月10日 16:05:53
14楼
换成0.45-15-3的电容器
回复
小林电气
2015年01月10日 19:42:46
15楼
压降,压升还真没有好的办法,调压的变压器相对较贵
回复
zhimiao2014
2015年01月14日 16:24:25
16楼
学习了,刚开始还以为是谐波呢
回复
lingnanjt
2015年03月14日 10:44:05
17楼
电容也是爱德利变频器中的一种常见元件!
回复
huanglaoxiesan
2015年03月26日 19:58:57
18楼
路过,学习学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
z1g2d3
2015年03月31日 07:42:55
19楼
估计是散热效果不好,或是过流了
回复
shixiudong1215
2015年04月02日 11:19:47
20楼
有谐波,加电抗吧
回复
mahonalex
2015年04月03日 14:55:59
21楼
学习嘿嘿。
回复

相关推荐

APP内打开