电容经常性鼓包,如何处理?求
一开
一开 Lv.4
2014年12月06日 09:54:58
只看楼主

各位高手:一个制沙场有3台500KVAR变压器,分三组低压柜。每组低压柜电容补偿容量为15KVAR*12组,去年补偿一直正常:功率因数在0.95左右,电容也一直完好。但自从今年3月增加了2台55KW圆锤机之后功率因数下在0.82左右,其中2套补偿柜电容均出现空鼓现象(平均3个多月需更换电容)而另一套补偿则一直正常(此台变压器增加有一台55KW圆锤机)请教各位高手:这是什么原因造成的?该怎么解决?谢谢!!

各位高手:
一个制沙场有3台500KVAR变压器,分三组低压柜。每组低压柜电容补偿容量为15KVAR*12组,去年 补偿一直正常:功率因数在0.95左右,电容也一直完好。但自从今年3月增加了2台55KW圆锤机之后 功率因数下在0.82左右 ,其中2套补偿柜电容均出现空鼓现象(平均3个多月需更换电容)而另一套补偿则一直正常(此台变压器增加有一台55KW 圆锤机
请教各位高手:这是什么原因造成的?该怎么解决?谢谢!!
注:此3台变压器均为独立运行
免费打赏
zhj201112
2015年04月06日 15:39:40
22楼
现在都用0.45的了 为什么你们还用0.4的呀 
回复
xolex
2015年04月28日 09:01:48
23楼
学习了,以前一直是配0.415的电容器呢
回复
海浪8116
2015年04月29日 21:08:26
24楼
兄弟们说得正确,我觉得也是这个问题,主要是谐波问题,你要在每组电容中间串接串联型电抗器,才能解决问题。
回复
co1429667362944
2015年04月30日 11:57:19
25楼
可能要加谐波柜
回复
xingzhinong827
2015年05月03日 14:11:26
26楼
现在装的是限流型的电抗器,太小了,换那种三相大些的电抗器
回复
fitman
2015年05月05日 17:57:55
27楼
别什么都说到谐波身上,那来那么多谐波!
回复
bytiger
2016年01月03日 11:27:05
28楼
学习了,感谢分享
回复
heguangyuan420
2016年01月08日 16:10:41
29楼
电容器鼓包,一般是由于内部发热厉害导致产生了气体,一种是你的电容器质量不行,另一种就是谐波电流过大,因为基波电流基本稳定,和谐波叠加后总电流增加,超过 电容器工作承担电流自然发热厉害
回复
czx2llp
2016年01月12日 13:21:10
30楼
加设备之后.利率达到多少?若根据你的说明利率达到0.82.电容补偿不够.电容器频繁动作.
回复