10kv KYN 电气原理图中,试验位置闭锁和工作位置闭锁是什么意思?是指手车在这两个位置的锁定还是什么意思?这个图有点看不懂。
10kv KYN 电气原理图中,试验位置闭锁和工作位置闭锁是什么意思?
是指手车在这两个位置的锁定还是什么意思?
这个图有点看不懂。
2楼
难道我抢到了传说中的沙发?
回复
3楼
10kv KYN 电气原理图中,试验位置闭锁和工作位置闭锁是什么意思?
就是说断路器只有在实验位置和工作位置才能合闸断路器,可以防止断路器在没有完全进入工作位置而合闸造成的问题。
回复
4楼
具体到图纸上,是Y1线圈有点才能合闸吗?那为什么S8,S9两个触电是一常开,一常闭呢?
回复
5楼
高压金属铠装移开式成套开关设备(以下简称手车柜)的手车有工作位置,试验位置和移出位置,手车必须保证在工作位置和试验位置这两个特定位置(即Y1带电)才能进行合闸操作,S8是试验位置接点,在试验位置时接通;S9是工作位置接点,在工作位置是接通.该闭锁装置用户可根据需要选订.
回复
6楼
呵呵,明白了。
其实为什么S9是闭合的,因为我的柜子已经处于工作位置了。:lol
谢谢大家的回答!:)
回复
7楼
姐姐,你这样理解不正确的
回复
8楼
S9指的是常态下,即不得电或不受力情况下的状态
回复
9楼
这不是合闸闭锁嘛
回复
10楼
高压金属铠装移开式成套开关设备(以下简称手车柜)的手车有工作位置,试验位置和移出位置,手车必须保证在工作位置和试验位置这两个特定位置(即Y1带电)才能进行合闸操作,S8是试验位置接点,在试验位置时接通;S9是工作位置接点,在工作位置是接通.该闭锁装置用户可根据需要选订.------我个人认为在试验位置设置闭锁有点画蛇添足了
回复
11楼
就是指断路器本地在工作位置时,S9闭合,可以合闸操作
在试验位置S8闭合可以合闸操作。
有接点控制目的就是保证断路器可以可靠连接和分离(指断路器动触头和静触头)
回复