有关延时断开接触器的问题
yjun1987
yjun1987 Lv.2
2015年12月03日 09:28:00
只看楼主

如图,图中应该没有什么问题吧,可是为什么接好通电,当门卡接点断开后,到延时时间,KM有时不能断开,有时会超过设定时间的两三陪才断开,有时KM的触头会跳动几次才断开,KT、KM单独测试都无故障,换了另外的KT、KM也一样!求有经验的答疑,或电路需要怎么改动,谢谢!!

如图,图中应该没有什么问题吧,可是为什么接好通电,当门卡接点断开后,到延时时间,KM有时不能断开,有时会超过设定时间的两三陪才断开,有时KM的触头会跳动几次才断开,KT、KM单独测试都无故障,换了另外的KT、KM也一样!求有经验的答疑,或电路需要怎么改动,谢谢!!

001.JPG

曲政伟
2015年12月04日 11:20:08
2楼
你用的时间继电器触头应该是阻尼哪种的,这种触头有两个问题,一个是精度不够,在一个是断开时候的临界点会存在闪断现象
回复
sjashj
2016年02月17日 14:35:31
3楼
门卡接点是什么点?我估计问题出在这里!
回复

相关推荐

APP内打开