厂里去年买的柜子,13台KYN28-12、2台1000kVA干变、30多台CGHL(也就是MNS,常熟开关厂改名叫CGHL).全部都是从常熟开关厂买的,花了不少钱。04年厂里从常熟开关厂买了14台CGHL,使用到现在成色很好,没有出现任何问题。去年招标他们价格还不错,就又买他们的,合作很愉快。 其实常熟开关厂的成套配电柜也很好,买他们的柜子省事,断路器都是他们自己厂里的嘛。不多说,上图片
厂里去年买的柜子,13台KYN28-12、2台1000kVA干变、30多台CGHL(也就是MNS,常熟开关厂改名叫CGHL).
全部都是从常熟开关厂买的,花了不少钱。
04年厂里从常熟开关厂买了14台CGHL,使用到现在成色很好,没有出现任何问题。
去年招标他们价格还不错,就又买他们的,合作很愉快。
其实常熟开关厂的成套配电柜也很好,买他们的柜子省事,断路器都是他们自己厂里的嘛。
不多说,上图片
2楼
接着发低压室的照片
回复
3楼
再发点去常熟开关厂的照片,比较乱
回复
4楼
接着发照片,还是乱
回复
5楼
发图好累
应11楼要求发柜子后面照片,比较乱,高压柜有电后面不能开
[
本帖最后由 buyimubai 于 2011-8-23 14:57 编辑 ]
回复
6楼
看过了 谢谢楼主的相片
回复
7楼
第一张图的计量柜,标牌的联络方向反了。
PT柜结构特殊啊,手车室加高,仪表室缩短。里面放的是PT兼BL手车,初步猜想,避雷器应该是安装在触臂上方。
回复
8楼
还真是的,这应该是另外一路计量柜上的,谢谢提醒哈,这就去换过来
回复
9楼
你们厂的环境还不错
回复
10楼
路过看看神马情况
回复
11楼
楼主建议你应该打开柜子后面
照照
那个才能看出材料的质量
和施工工艺
是不是好东西
一看就知道了
回复