各位大虾,小弟最近遇到一单工程,一组10kV中置柜,进线柜下PT和PT柜中的PT都用了3只带剩余绕组的PT,问题出来了:
1、进线柜和PT柜是否都要加装一次消谐器,厂里面一位资深的工程师说凡是带剩余绕组的PT都要加一次消谐器,他认为一次消谐器只是为了消除PT的铁磁谐振,为了保护PT都得装一次消谐器。
2、带剩余绕组与一次消谐有什么关系?我觉得没带剩余绕组的PT也应加装一次消谐器,但是实际上我司的做法是没带剩余绕组的PT不加装一次消谐器。
3、一次消谐器能不能消除系统的谐振,还是只能消除PT的铁磁谐振?
4、进线柜下PT和PT柜中的PT都用了3只带剩余绕组的PT,这样做是否有必要,设计院这么做合不合理?
2楼
个人看法,一般的10KV中置柜方案中,只需要加一个PT柜就可以了,进线没必要加3个单相的PT,Y型接法的PT最好在中性点加装消谐器,可以消除PT的铁磁谐振
回复
3楼
进线设有PT,是不是你们10kV有微机快切装置?或者你们的备自投装置需要判断进线是否有电?再要不就是该处是一个同期点!
进线PT其实不用带剩余绕组,采用VV接线就完全能够满足要求。
带有剩余绕组的PT,其一次中性点都是直接接地的。所以当发生单相接地时,就有可能串联谐振(也就是PT谐振,又称铁磁谐振)。PT一次中性点不接地的,不会引起PT谐振。
铁磁谐振是指系统的谐振,不是PT的谐振。之所以称为PT谐振,只不过是因为主要与PT的参数有关,而且对PT造成的影响也最大。当然,为了保护PT,最好是每台中性点直接接地的PT都采取一套消谐器。
消谐措施有多种,但目前主要应用的有两种:一次消谐和二次消谐。你们用的是一次消谐。也可以在PT的剩余绕组开口处接一个二次微机消谐装置。
回复
4楼
这么好的问题,对我以后的设计工作,有很好的辅助作用。谢谢大家。
回复
5楼
我也遇到这样的问题,设计图纸进线PT,计量PT和PT柜都是YY接法加消谐器,我把进线PT和计量改为2PTVV接法了,不知道妥否?
回复
6楼
电老鼠果然是电老鼠
回复
7楼
谢谢电老鼠的解答,几天没上土木以为这个帖子会沉下去呢,看来土木还是高手多啊!
回复
8楼
还有个问题,做进线备自投的时候,进线柜设计院来图往往是3PT的,且不带剩余绕组,这种情况下3PT中性点也是接地的,那么还要不要装一次消谐器,我们一般是不装的不知道有没有隐患。不过为了增大PT的耐压,变比一般选10/0.1,而不是10/1..732 :0.1/1.732,据说这样可以减少发生铁磁谐振的机会。