各位大虾,小弟最近遇到一单工程,一组10kV中置柜,进线柜下PT和PT柜中的PT都用了3只带剩余绕组的PT,问题出来了:1、进线柜和PT柜是否都要加装一次消谐器,厂里面一位资深的工程师说凡是带剩余绕组的PT都要加一次消谐器,他认为一次消谐器只是为了消除PT的铁磁谐振,为了保护PT都得装一次消谐器。2、带剩余绕组与一次消谐有什么关系?我觉得没带剩余绕组的PT也应加装一次消谐器,但是实际上我司的做法是没带剩余绕组的PT不加装一次消谐器。

各位大虾,小弟最近遇到一单工程,一组10kV中置柜,进线柜下PT和PT柜中的PT都用了3只带剩余绕组的PT,问题出来了:
1、进线柜和PT柜是否都要加装一次消谐器,厂里面一位资深的工程师说凡是带剩余绕组的PT都要加一次消谐器,他认为一次消谐器只是为了消除PT的铁磁谐振,为了保护PT都得装一次消谐器。
2、带剩余绕组与一次消谐有什么关系?我觉得没带剩余绕组的PT也应加装一次消谐器,但是实际上我司的做法是没带剩余绕组的PT不加装一次消谐器。
3、一次消谐器能不能消除系统的谐振,还是只能消除PT的铁磁谐振?
4、进线柜下PT和PT柜中的PT都用了3只带剩余绕组的PT,这样做是否有必要,设计院这么做合不合理?
免费打赏
z1g2d3
2011年03月20日 15:41:07
12楼
这些方面的知识不太懂,学习了
回复
fengyouyang
2011年12月19日 11:06:13
13楼
三人行,必有我师 ,电老鼠果然高手
回复
dylan3940
2011年12月19日 13:01:42
14楼
一次消谐器的阻值选择是个麻烦问题,选择不好容易炸一次消谐器,安全隐患比较大,还是二次消谐器相对可靠一些
回复
tianranse
2011年12月21日 10:29:20
15楼
但二次消谐的价位太高,一次消谐的价位比较便宜
回复
zhjsyl
2016年01月22日 13:15:30
16楼
学习。。。。。。。
回复
hongbo5588
2016年01月23日 09:22:18
17楼
版主回答的已经很全了,我补充一点:一次消谐器的选择要注意参数,一般厂家生产的消谐器是通用的阻值,这样并不适用所有系统。