各位大神 配电箱AL ALS ALE等等是什么意思啊?
各位大神 配电箱AL ALS ALE等等是什么意思啊?
2楼
设计时为了便于区分,给配电箱的编号!
回复
3楼
按我多年经验,AP---动力配电箱,AL---照明配电箱,ALE---应急照明配电箱,AT----双电源切换箱,AW---电表箱。很多设计院是按这个来给配电箱分类的,在前面加数字表示楼层,后面加数字表示序号。ALS没见过,估计是照明配电箱,是不是商铺照明配电箱?或者竖井照明配电箱?结合图纸上出线回路看看就明白了。
回复
4楼
好像有个标准上有规定,什么标准忘记了
回复
5楼
现在设计院的设备编号随意性大,完全没有一个规矩。
怎一个乱字了得
回复
6楼
看了图集估计你就不会那么问了
还跪求! 亏你说得出口
回复
7楼
请教您,什么图集上有这个解释?谢谢!
回复
8楼
3楼说的较全面,说的不错
回复
9楼
AP---动力配电箱,AL---照明配电箱,ALE---应急照明配电箱,AT----双电源切换箱,AW---电表箱。你说的可能也是照明箱的编号
回复
10楼
3楼说的对,可有的编号可以自己设计,只要有设备材料表说明就可以
回复
11楼
现在的编号有一些是比较乱,但是一般来说设备材料表都有对每个编号进行说明的。
回复