浅析电气工程配电箱预留洞混凝土过梁做法
coc_84141027
2024年06月13日 15:23:20
只看楼主

来源:建筑技术杂志社

|

作者:贾国庆,等

   建筑工程施工中,电气照明动力配电箱的安装方式分为明装和暗装,明装箱是将配电箱安装在墙体外侧,暗装箱是将配电箱安装在墙体之内。对于暗装箱体,根据墙体材质不同,有的配电箱需要安装在加气混凝土砌块中,有的配电箱需要安装在剪力墙中。DBJ14-032—2004《建筑工程施工工艺规程》中对配电箱的安装提出了明确要求:暗装配电箱应配合土建将箱体同时按图纸要求安装于墙内,若预留洞口,应考虑需配管侧留置高度、宽度和应根据配管的直径、煨弯的倍数,比箱体应大300~500mm,不配管侧不宜大于80mm;配管必须到位,附件应齐全,在配管和接地线做好以后,将洞口周围用细石混凝土或水泥砂浆填实填牢。当配电箱预留洞口尺寸大于300mm时,需增设混凝土过梁。

 

在工程实际施工中,配电箱预留洞口尺寸(B1)大于300mm时根据规范要求需要设置混凝土过梁,混凝土过梁长度各边至少超过洞口尺寸150mm,通常,混凝土过梁需要根据配电箱和洞口尺寸提前预制。墙体砌筑时,将配电箱位置处预留洞口,同时将预制好的混凝土过梁放置于洞口之上。配电箱安装时,将配电箱壳体放置于预留洞口内,然后根据配电箱回路与主体期间预埋的电气线管进行连接。对于配电箱上侧出线的回路(如照明回路、高位插座回路等)电气线管需要穿过混凝土过梁与砌块墙内的配管连接,那就需要对预制混凝土过梁进行二次剔槽,将电气线管穿过过梁与墙体内线管连接,待配管敷设连接完成后再将混凝土过梁用水泥砂浆进行抹平处理。

该通常做法的弊端是需要将预制完成后的混凝土过梁进行二次剔槽,待配管完成后再进行抹灰处理,该做法对材料和人工都造成二次浪费,而且混凝土过梁在剔槽时容易破坏过梁的整体结构安全,影响工程质量。

针对该做法,在实际施工时将预制混凝土过梁进行了两种方法的改造。第一种方法是定制120mm×70mm尺寸的矩形硬质泡沫块,在预制混凝土过梁时,将硬质泡沫块放置于混凝土过梁内(配电箱上端配管前侧位置处),后期配电箱线管敷设时将预制混凝土过梁处的泡沫剔除,在泡沫块处进行配管连接。另一种做法是将预制混凝土过梁进行异型加工,制作异形模板,配电箱上端配管前侧位置处混凝土预留,待后期配电箱施工时电气线管在预留处进行配管敷设和连接,线管敷设完成后再用水泥砂浆进行封堵抹平。该两种做法均需要在异型混凝土过梁的前上端预埋穿线套管,以方便电气线管从此位置穿过,避免二次剔槽。

以上预制混凝土过梁的两种做法,一方面避免了人工材料的二次浪费,另一方面能够从根本上解决质量问题,在实际施工中取得了很好的效果。




免费打赏
tumux_29905
2024年06月13日 17:11:57
2楼
我觉得在电气工程配电箱预留洞处设置混凝土过梁还是很有必要的,这么做主要是为了避免配电箱受外力作用而产生位移、损坏或者箱体变形,也能防止管线受外力作用出现断裂、破损的情况。不过在具体施工的时候有几个地方需要特别注意。首先,我觉得在安装混凝土过梁的时候,应该根据预留洞口的大小和位置来选择合适的过梁型号,并且过梁的长度应该比洞口宽度长 200mm 左右,这样才能确保过梁能够完全覆盖住洞口。其次,我觉得过梁的配筋应该符合相关规范的要求,一般来说,过梁的配筋应该包括主筋和箍筋,主筋的直径不宜小于 10mm,箍筋的直径不宜小于 6mm,并且箍筋的间距不宜大于 200mm。另外,我觉得在浇筑混凝土过梁的时候,应该注意振捣密实,避免出现蜂窝、麻面等质量问题。最后,我觉得在混凝土过梁的两侧应该设置拉结筋,拉结筋的直径不宜小于 6mm,并且拉结筋的长度应该比过梁的长度长 500mm 左右,这样可以增强过梁与砌体之间的连接,提高抗震能力。总之,我觉得电气工程配电箱预留洞处设置混凝土过梁是一项非常重要的工作,需要严格按照规范要求进行施工,确保施工质量。
回复

相关推荐

APP内打开