钢筋混凝土过梁的有效支承长度??
xinlan2007
xinlan2007 Lv.3
2010年06月24日 20:40:26
只看楼主

在计算钢筋混凝土过梁下部砌体局压时,梁端有效支承长度怎么取呢??07施书741页例题6.5.3取a0=240mm,是按墙厚取的吗?不应该按规范5.2.4中的规定取吗?

在计算钢筋混凝土过梁下部砌体局压时,梁端有效支承长度怎么取呢??07施书741页例题6.5.3取a0=240mm,是按墙厚取的吗?不应该按规范5.2.4中的规定取吗?
xlw2920
2010年06月25日 14:52:45
2楼
我认为过梁和墙梁的a=a0
回复
xinlan2007
2010年06月25日 20:46:55
3楼
有依据吗??
回复
小沙粒
2010年06月25日 21:39:36
4楼
根据《规范》5.2.4条规定,对过梁压应力图形完整系数η=1.0。
也就是说梁端看成均匀受压的,并没有发生弯曲。故取a0=a
回复
liuyong20001042
2010年06月26日 01:15:01
5楼
对 可以这么理解
回复
xinlan2007
2010年06月27日 15:54:54
6楼
哦,恩,有道理:loveliness:
回复
xinlan2007
2010年06月27日 15:56:59
7楼
那过梁的计算跨度应该怎么算呢?是min(1.1ln,lc)还是min(1.05ln,lc)?规范上给出了墙梁的计算公式是前者,过梁呢??
回复
aobin-198429
2010年06月27日 16:24:26
8楼
这的却是个问题!!!
回复
xinlan2007
2010年06月27日 17:24:55
9楼
我觉得应按1.1ln那个取,因为过梁和墙梁是类似的