配线原则 2.1布线应平直、整齐、统一,走线合理,接点不得松动,便于检查和检修。2.2走线通道应尽可能少,且横平竖直。同一通道中的导线要分类集中,单层平行密排或成束时应紧贴敷设面。 2.3同一层次的导线应高低或前后一致,不能交叉。当必须交叉时,可水平架空跨越,但必须走线合理,不得多层次跨越。 2.4不线应横平竖直,变换走向应垂直90°(拐角弯曲半径约为线经两倍)。2.5上下或左右接点若不在同一垂直或水平线时,不应采用斜线连接。2.6导线与端子连接时,应不在绝缘层、不反圈、露铜不大于1mm。
配线原则
2.1布线应平直、整齐、统一,走线合理,接点不得松动,便于检查和检修。2.7同一元件、统一回路(或功能相同元件与回路)的不同接点的导线间距及弯曲弧度应保持一致。
2.8每个接线端子只允许接一根导线,每个电器元件端子接线不得超过两根。2.9布线时严禁损伤绝缘层和线芯。
2.10二次配线应远离飞弧元件,并不得防碍电器的操作。
2.11电流表与分流器的连线不得经过端子。电流表与电流互感器的连线必须经过试验端子。
2.12二次配线不得从母线相间穿过。
2.13成套电气产品绝缘导线最小截面积为1.0mm2,对于低坪(≤100V)线路允许采用截面积小于1.0 mm2的导线。2.14接线不得使端子受到额外应力。
2.15导线接入端子应采用铜接头,许可不采用铜接头时,软导线绞紧搪锡接入,独股线作成羊眼圈接入。
2.16线槽布线时,包括绝缘层在内的导线总截面积不大于线槽截面积的60%;线束
布线时,应根据缠绕管规格,但最多不得超过30根。
2.17布线应垂直或水平有规律的布臵,不得出现歪斜交叉布臵。2.18柜内的弱电布线与强电应分开敷设。2.19集中布臵的端子的短接线,不进入线槽。
2.20面板和柜体的接地跨接线不应缠入线束内(单独敷设)。
2.21剥线必须使用专用工具(剥线钳剥4mm2及以下导线,6 mm2以上导线用电工刀削除绝缘层)。
2.22端子接入两根导线时,之前应加铜垫片,保证压按平贴,接触良好。2.23导线截面积不同时,截面积大的放下层,小的放上层。2.24使用材料
BV单股铜芯线,BVR多股铜芯线、行线槽、绝缘套管、线夹(大、中、小三种),3*150mm尼龙扎带,OT(UT、IT)铜接头,绝缘塑料带,号码管、标签、缠绕管。
二次接线流程
1、按照原理图来了,不在同一位置的的要上端子,千万不要一个端子接3根线。查错就不是那么查了,只能按照原理图来一个个对。
22
(1)导线横截面的选用
市电(交流220V)电压回路的线用1.5平方毫米的;电流回路用2.5平方毫米的。蓄电池一般用1.5平方毫米就可以。
(2)接线时候,要检查好导线两端的信号是否对应,以免造成不必要的错误。
(3)最主要的是看明白原理图及接线图。
23
2、如果是新手要先审图,整理一条自己的思路,而且还可以检查一下图纸有没有问题,不懂的地方可以先弄明白,这样有利于做线。然后才开始接线。整个接线的过程都需要细心,当然,如果你是老手的话,就不用说这么多了。
施工人员应认真阅读并熟悉二次线符号,要将二次接线图与原理图进行核对,确保接线图正确无误。
对二次接线施工的要求:按图施工,接线正确;导线与电气元件采用螺栓连接、插接、焊接或压接等,均应牢固可靠,接线良好;配线整齐清晰、美观;导线绝缘良好,无损伤;柜内导线不应有接头;回路编号正确,字迹清晰。
24
电缆芯线截面的选择还应符合下列要求:
(1)电流回路:应使电流互感器的工作准确等级,此时,如无可靠根据,可按断路器的电流容量确定最大短路电流。
(2)电压回路:当全部保护装置和安全自动装置动作时(考虑到发展,电压互感器的负荷最大时),电压互感器至保护和自动装置屏的电缆压降不应超过额定电压的3%。
(3)操作回路:在最大负荷下,操作母线至设备的电压降,不应超过10%额定电压。
25
2、电流互感器二次绕组不允许开路,电压互感器二次侧不允许短路二次接线前,应熟悉一下图纸:
(1)原理图(表示各回路的工作原理和相互作用。图纸不久表示出二次回路中各元件的连接方式,而且还表示出与一次回路有关的联系)
(2)展开图
(3)端子排图
(4)安装接线图