来源:睿机电 如有侵权,请联系删除 规范条文 《建筑电气工程施工质量验收规范 》GB50303-2015 5.1.2??柜、台、箱、盘等配电装置应有可靠的防电击保护;装置内保护接地导体(PE)排应有裸露的连接外部保护接地导体的端子,并应可靠连接。当设计未做要求时,连接导体最小截面积应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB50054的规定。
来源:睿机电
《建筑电气工程施工质量验收规范 》GB50303-2015
5.1.2??柜、台、箱、盘等配电装置应有可靠的防电击保护;装置内保护接地导体(PE)排应有裸露的连接外部保护接地导体的端子,并应可靠连接。当设计未做要求时,连接导体最小截面积应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB50054的规定。
现行国家标准《低压配电设计规范》GB50054对保护导体最小截面积作出了明确规定,且符合现行国家标准《低压成套开关设备和控制设备??第1部分:总则》GB?7251.1-2013/IEC60439-1:2001第8.4节电击防护规定,低压成套设备要符合该标准第8.4.3.2.2款表3的要求,且指明保护接地导体(PE)材料和相线导体材料不同时,要将保护接地导体(PE)截面积的确定,换算至与表3相同的导电要求。
其理由是使载流容量足以承受流过的接地故障电流,使保护器件动作,在保护器件动作电流和时间范围内,不会损坏保护接地导体(PE)或破坏它的电连续性。当然也不应在发生故障至保护器件动作这个时段内危及人身安全。这个规定的原则适用于供电系统各级保护接地导体(PE)截面积的选择。
2楼
我觉得在配电箱柜内,保护接地导体的最小截面应该是与电源进线的相线截面相同。但是,这个规定可能不是绝对的,还得看具体情况。如果配电箱柜所在的系统接地形式是 IT 系统,为了确保故障时对地电位抬升在安全范围,规定了其保护导体的最小截面积应符合相关要求。
回复
3楼