什么样的低压柜才真正算TTA
lingyanghust
Lv.3
2015年10月29日 17:38:09
来自于
成套电气设备
+
关注
取消关注
只看楼主
必须每种方案全部送样柜做试验????分断50,65,80,100,150ka; 电流630-6300A, IP30,31,40,41,42,54; 这组合起来得要多少面样柜啊?成本巨大吧
必须每种方案全部送样柜做试验????分断50,65,80,100,150ka; 电流630-6300A, IP30,31,40,41,42,54; 这组合起来得要多少面样柜啊?成本巨大吧
免费打赏
sjashj
2016年02月17日 14:48:42
2楼
63~400、630~1600、1600~4000、4000~6300
回复
hy.6416
2016年02月22日 16:33:59
3楼
按电流和分断能力有分档的,63~400、630~1600、1600~4000、4000~6300,至于IP等级,高等级的可以覆盖低等级的,比如630-1600的开关柜,你做了IP41等级的试验,当然就不用做IP30了,因为它自然就满足IP30的要求了,希望对你有帮助
回复
相关推荐
泰恩科技分享高低压柜测温的原因以及必要性
电气资料库
2020-03-27 11:07:22
高低压柜测温是为什么?无线测温系统的优势
电气资料库
2020-03-24 14:52:59
高低压柜测温选用无线测温监控系统有哪些优势
电站工程
2020-01-06 15:38:38
低压柜为什么要进行电容补偿?
电气工程原创版块
2019-12-16 14:48:31
这部分铜母排是含在低压柜里面的,还是要单独计算
安装工程造价
2019-12-10 13:27:52
请问如图两个变压器分别供电的低压柜如何实现联络
供配电技术
2019-09-19 17:52:42
求教关于低压柜柜深的问题
供配电技术
2019-07-08 14:29:13
知识 | 低压柜为什么要进行电容补偿?
电气工程原创版块
2019-05-21 11:14:45
低压柜电流互感器数量怎么设置
供配电技术
2019-03-30 23:27:03
500kVA变压器将低压柜按照1000kva配置
成套电气设备
2019-01-24 15:32:49
如图,低压柜中铜排的米数需要用到多少米,求教!!!
成套电气设备
2018-11-05 15:40:52
GGD低压柜可以上进上出线吗?
输变电工程
2018-11-01 11:11:12
配电室内CCFF环网柜与低压柜两排布置的安全距离
供配电技术
2018-06-16 11:40:56
同步电机,励磁机,励磁柜,低压柜怎样配合运行的?
供配电技术
2018-05-29 16:55:23
关于10kV配电系统的问题:问题1:进线柜、计量柜和低压柜均装有CT,分别起什么作用? 问题2:柜子里(如计量柜)的数量有很多种,2个、3个、4个、6个都有出现,为什么?
供配电技术
2018-03-07 21:55:55
低压柜母线出线,能否直接从柜底出?
供配电技术
2017-12-25 15:00:42
接收到低压柜主母排脱落。绝缘子质量问题?
电气工程施工
2017-10-21 17:00:09
【柴油发电机】作为备用电源进入低压柜
供配电技术
2017-08-04 14:33:25
各位高手,请教请教低压柜联络问题
供配电技术
2017-07-24 08:33:03
低压柜出线选择断路器的时,哪些参数是必须标明的?
供配电技术
2017-07-17 10:57:07
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开