现在业主有1台800kva变压器,因为产能增加,想将变压器换掉,弄成1600,然后在老低压柜后再增加几台低压柜,给新增负荷配电。 老的低压柜是ABB MNS 2.0,关键柜深是800,现在母线要变大,低压出口断路器要到2500A. 新手求教各位,这样做有问题吗?还是必须要上到1米深的低压柜?
现在业主有1台800kva变压器,因为产能增加,想将变压器换掉,弄成1600,然后在老低压柜后再增加几台低压柜,给新增负荷配电。
老的低压柜是ABB MNS 2.0,关键柜深是800,现在母线要变大,低压出口断路器要到2500A.
新手求教各位,这样做有问题吗?还是必须要上到1米深的低压柜?
2楼
古利特:你盖多一层楼不就行了了,或者把变压器放到上面就可以
古利特:地埋变压器也是个办法,我学校就是这样处理的,一台发电机,加个变压器,加个飞轮不间断蓄能电源,你看一下ge ups级变压器接地方法
古利特:你也可以用华为屋顶贴面蓄能技术,我不知道你是哪个行业,我大哥做汽车改造项目,粪便处理用储罐,加药,燃油烧,电解水消毒03,H2,再用废气正压,有个abb记录仪通过app,到环保局验收
古利特:如果是医院废水大约15栋楼,一台发电机加ats转换开关,加飞轮uls,如果是华为ats 600就可以,然后水平,大约就15个,然后分配电柜到约克制冷,加药,格栅,生化,地下处理,柜子可以挂墙,再有15个分类燃气危险物处理炉子柜子大致是这么配置
查看全部4条回复
回复
3楼
有以前低压柜图纸最好,开关,互感器,刀闸,仪表这些都要核准更换。
古利特:这个要考虑高压柜子宽度,一般15台高压柜,2台zs1动态功率因数补偿柜子
回复
4楼
回复
5楼
古利特:发热很厉害,加空调可能勉强,我这边设计院不认可,老板每月多交100万电费,上一台发电机也是办法
古利特:我是这么设想我的行业也可以在现场板块压滤机设一个配电箱,除臭做一个配电箱,阀门出设一个配电箱,格栅设一个,三相分离器设一个,这样就可以减少总柜子
古利特:你自己比较一下吧,传统空调占地4m2,艾默生的大约1.2m2
古利特:发热量主要还是开关管导通时候的热量求积分,你看一下开关管三个点的安全稳定工作值,采用水冷还是风冷形式,一般开关管下面都有冷盘
查看全部4条回复
回复
6楼
这种柜子,母排是在柜子背后的。这样换大母排应该不是问题,问题是断路器调大以后深度是不是够,具体参考一下断路器深度。
如果总柜加深,则所有出线柜的深度同样需要加深。不过,容量增加,短路阻抗减小,所有出线柜的断路器都需要重新校验极限开断电流。
古利特:又在胡说供电局给的6300都有美泰玩具厂,你加个空心电抗器不就可以了,这就是限流线
古利特:电抗器需要测量5个点,慢慢加压,绘出理想值与时间曲线的区别
回复
7楼
800深是可以的
回复
8楼
可以选用柜前检修的低压柜(靠墙布置型),柜深可保持不变,仅仅增大标准柜宽。
古利特:柜子可能会淹没,过去东莞发大水那边把阀门都弄坏了,污水都从溢流管排出污染饮用水,多个部门没法解决,也出现爆管抢修问题,一个富裕镇几十个污水汇集管道,可以在变电站附近采用acsLCl三绕组控制同步电机,800M无线控制压力恒压接力,高阻抗接地方法,解决排水,给水,耐压绝缘,就像给香港澳门供水方式
回复