现在业主有1台800kva变压器,因为产能增加,想将变压器换掉,弄成1600,然后在老低压柜后再增加几台低压柜,给新增负荷配电。 老的低压柜是ABB MNS 2.0,关键柜深是800,现在母线要变大,低压出口断路器要到2500A. 新手求教各位,这样做有问题吗?还是必须要上到1米深的低压柜?

现在业主有1台800kva变压器,因为产能增加,想将变压器换掉,弄成1600,然后在老低压柜后再增加几台低压柜,给新增负荷配电。

老的低压柜是ABB MNS 2.0,关键柜深是800,现在母线要变大,低压出口断路器要到2500A.

新手求教各位,这样做有问题吗?还是必须要上到1米深的低压柜?


xjtukm
2019年07月08日 16:50:34
2楼

求教啊

古利特:你盖多一层楼不就行了了,或者把变压器放到上面就可以

古利特:地埋变压器也是个办法,我学校就是这样处理的,一台发电机,加个变压器,加个飞轮不间断蓄能电源,你看一下ge ups级变压器接地方法

古利特:你也可以用华为屋顶贴面蓄能技术,我不知道你是哪个行业,我大哥做汽车改造项目,粪便处理用储罐,加药,燃油烧,电解水消毒03,H2,再用废气正压,有个abb记录仪通过app,到环保局验收

古利特:如果是医院废水大约15栋楼,一台发电机加ats转换开关,加飞轮uls,如果是华为ats 600就可以,然后水平,大约就15个,然后分配电柜到约克制冷,加药,格栅,生化,地下处理,柜子可以挂墙,再有15个分类燃气危险物处理炉子柜子大致是这么配置

查看全部4条回复
回复
相思的雨
2019年07月08日 23:34:28
3楼
有以前低压柜图纸最好,开关,互感器,刀闸,仪表这些都要核准更换。

古利特:这个要考虑高压柜子宽度,一般15台高压柜,2台zs1动态功率因数补偿柜子

回复
liupoquan
2019年07月09日 10:01:48
4楼

路过看看

回复
liguolin336699
2019年07月10日 10:22:36
5楼

800深完全可以的。

古利特:发热很厉害,加空调可能勉强,我这边设计院不认可,老板每月多交100万电费,上一台发电机也是办法

古利特:我是这么设想我的行业也可以在现场板块压滤机设一个配电箱,除臭做一个配电箱,阀门出设一个配电箱,格栅设一个,三相分离器设一个,这样就可以减少总柜子

古利特:你自己比较一下吧,传统空调占地4m2,艾默生的大约1.2m2

古利特:发热量主要还是开关管导通时候的热量求积分,你看一下开关管三个点的安全稳定工作值,采用水冷还是风冷形式,一般开关管下面都有冷盘

查看全部4条回复
回复
风平浪静02
2019年07月11日 09:46:27
6楼

这种柜子,母排是在柜子背后的。这样换大母排应该不是问题,问题是断路器调大以后深度是不是够,具体参考一下断路器深度。

如果总柜加深,则所有出线柜的深度同样需要加深。不过,容量增加,短路阻抗减小,所有出线柜的断路器都需要重新校验极限开断电流。

古利特:又在胡说供电局给的6300都有美泰玩具厂,你加个空心电抗器不就可以了,这就是限流线

古利特:电抗器需要测量5个点,慢慢加压,绘出理想值与时间曲线的区别

回复
cof1562735813028
2019年07月12日 16:14:16
7楼
800深是可以的
回复
bobodemoo
2019年07月13日 16:03:17
8楼

可以选用柜前检修的低压柜(靠墙布置型),柜深可保持不变,仅仅增大标准柜宽。