一次搞懂低压配电柜GCS、GCK、MNS、GGD的使用与区别,别再用混了!
wx_88801084
2022年06月01日 09:09:49
只看楼主

开关柜是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。      


开关柜是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。

     
一、配电箱(柜)的认识      
GCK、GCS、MNS是低压抽出式开关柜;GGD、GDH、PGL是低压固定式开关柜;XZW综合配电箱;ZBW箱式变电站;XL、GXL低压配电柜、建筑工地箱;JXF电器控制箱;PZ20、PZ30系列终端照明配电箱;PZ40、XDD(R)电表计量箱。      
     
二、低压配电柜的作用      
(1)便于合理配置电源。      
(2)当线路出现故障时,有利于控制故障范围也方便快速找出故障点及时加以排除。      
(3)便于分片安排线路检修,而无须大面积的停电。      
(4)配电柜内方便放置各种保护设备如防止短路的熔断器(保险丝),防止过载的空气开关等。      


三、低压配电柜的组成      
     
(1)配电柜内主要有:接线端子、各种刀闸、保护设备(空气开关、熔断器之类)、测量设备(电压表、电流表、周波表等)计量设备(有功、无功功率表)。      
     
(2)低压配电柜的种类很多,元器件有很大不同,以动力柜为例,从上到下:刀开关、电流互感器、空气开关、各支路空开。如果直接控制用电负荷,在支路空开下还有接触器、热继电器、支路电流互感器。当然还有电流表、电压表、电压转换开关、指示灯。      
四、配电柜型号每一位表示的内容      
GGD低压配电柜: G--低压配电柜;G--固定安装、接线;D--电力用柜;      
GCK低压配电柜: G--柜式结构;C--抽出式;K--控制中心;      
GCS低压配电柜: G--封闭式开关柜;C--抽出式;S--森源电气系统;      
MNS低压配电柜: 是按照瑞士ABB公司转让技术制造的产品。      

五、GGD、GCS、GCK、MNS配电柜柜体的区别      
GGD较其他三个好区别,它是固定式的,而GCK,GCS,MNS都是抽屉式开关柜,它们的每一个出线单元都是独立的,各回路间不会相互影响。      

GCK是国内很老的柜型,当时使用的型材强度较差,操作机构也不太灵活。      

现在生产的大多吸收了GCS柜的优点。它与GCS、MNS明显不同的是它的主母线是置于柜顶的。      


GCS是90年代中期由森源公司参照ABB公司的MNS柜型设计的新一代抽屉式开关柜,主要结构与MNS类似,主母线后置。       与MNS不同的是:       抽屉模数使用了国内常用的20mm模数(MNS为25mm);       抽屉采用了推进机构,操作更方便、灵活。      
     

MNS柜可以双面操作,最多单柜可装36个回路(有1/4抽屉)而GCS最多为22只。MNS柜体所使用的材料为敷铝锌板,全组装结构,不需后处理(镀锌)。      
MNS和GCS的水平母线都是后出线与前左的抽屉单元、前右的电览出线室有隔板隔开,他们的垂直母线是组装在阻燃型塑料功能板中更可靠。不同的是GCS最小只能有1/2抽屉,MNS有1/4抽屉,MNS抽屉另有联锁机构,而GCS只有开关本身有。      

GCK的区别是:水平母线是传统的设在柜顶上,垂直母线没有阻燃型塑料功能板,电缆出线可以是后出,也可以做成右侧电缆室出线,但抽屉推进机构和GCS、MNS不同,比较简单。      
六、配电柜图纸详解      
(1)简单的接线图可参考下图,这是个简单的例子,更多的例子可以在国标图集上找到。      

(2) 配电柜的电路图分为一次原理图和二次原理图,一次原理图即为主电路原理图,二次原理图即为控制电路的原理图。      
一般来说设常规设计院只做到一次原理图即可。天正电气软件自带了几个接线图的模板,设计师只需填空并微调即可,还是很方便的。      

(3)下图是配电柜的原理图、展开图 、端子排图 、安装接线图等等,这些接线都比较的麻烦,都是由加工厂(盘厂)自行设计加工制作。建议还是选择ABB、施耐德等大厂的标准产品。      

七、GGD、GCS、GCK、MNS开关柜的使用      
(1)固定柜      
GGD是固定柜,固定柜是不说模数的(只有抽屉柜或固定分隔柜用模数来表示,这个后面再说),GGD交流低压开关柜具有机构合理,安装维护方便,防护性能好,分断能力高等优点,缺点是回路少,单元之间不能任意组合且占地面积大,不能与计算机联络。      
(2)抽屉柜      
GCK、GCS、MNS都是抽屉柜,说到抽屉柜,要先明白一个概念,那就是模数E,模数E=有两个值,一个为20mm,一个为25mm。目前抽屉柜柜体一般用两种型材来加加工,一种是KS型材,这种型材的E=20mm;另一种是C型材,E=25mm。      
因为柜高为2200mm,放抽屉的有效高度(即抽屉的高度)为1800mm,因此这二种型材的GCK都可以装9层抽屉,因8E(E=20时)=160,8E(E=25时)=200都小于1800的有效高度。      
以E=25为例说明...       
8E/4=200/4(意思是200高的空间布置4个抽屉,宽度为150)      
8E/2=200/2(意思是200高的空间布置2个抽屉宽度为300)      
8E=抽屉高度为200宽度为600      
12E=抽屉高度为300宽度为600      
16E=抽屉高度为400宽度为600      
20E=抽屉高度为500宽度为600      
24E =抽屉高度为600宽度为600      
1)GCK开关柜      
               
GCK柜体外形尺寸:      
宽度: 400/600/800/1000/1200mm      
深度: 800/1000mm      
高度: 2200/2300mm      
但是有一点需要注意,当主母线额定电流为6300A时,主母线系统为双层母线系统,柜高采用2300mm,其余柜高均为2200mm。      
主母线额定电流为5000A及以下时,GCK成套设备可容纳功能单元有效高度为72E(E=25mm),最大可以布置9层1单元(8E)出线回路。主母线额定电流为6300A时,GCK成套设备可容纳功能单元有效高度为64E(E=25mm),即最大可以布置8层1单元出线回路。同一柜体的功能单元可全部为抽屉安装或固定安装,亦可混装。功能单元室以6E或8E为最小高度模数。      
当以6E为最小高度模数时,在72E的安装高度下,可装配12个功能单元抽屉。      
当以8E为最小高度模数时,在72E的安装高度下,可装配9个功能单元抽屉。抽屉单元标准回路设计有9种规格等级:8E /4、6E/2、8E /2、6E、8E、12E、16E、20E、24E。      
固定分隔单元标准回路设计有4种规格等级:6E、8E、16E、24E。      
抽屉回路的推进机构有三种: XJG8(H1)手摇式推进机构、XSL手拉式推进机构、XJG8(H2)手摇式电操专用推进机构。      
2)MNS开关柜      
MNS系统框架采用C形骨架,标准模数E=25mm;MNS柜外形尺寸(高x宽x深)2200mmx400/600/800/1000/1200mmx600/800/1000mm抽屉组件的标准规格为8E/4、8E/2、4E、6E、8E、12E、16E、20E、24E。      
注意: 4个8E/4或2个8E/2组件可以水平安装在600宽的装置小室内,组件高度为8E(200mm)但是,4E、6E、8E、12E、16E、20E、24E的单个组件就需要600mm宽的装置小室,组件的高度就是组件规格所要求的尺寸。      
3)GCS开关柜      

     
     
GCS的框架由E=20mm的KS型材组装而成;
     
GCS柜外形尺寸(高x宽x深)2200mmx400/600/800/1000/1200mmx/800/1000mm抽屉单元高度的模数为160mm,分为1/2单元、1单元、1.5单元、2单元、3单元五个尺寸系列。      
     
其实,不管采用哪种柜子,常规设计时都考虑安装美观方便,不可能都完全把一个柜子塞的满满的,低压开关柜选择固定分隔插拔式开关柜时,可大致参考以下:      
断路器: 1000A及以上容量的开关宜选用框架空气断路器,800A及以下应选用塑壳断路器。      
低压输出开关柜柜体: 低压配电柜柜体高度一般在2.2米,放置断路器的有效高度为1.8米,不同容量的断路器高度如下:      
① 250A以下塑壳断路器:200mm,占有8E空间也就是一个抽屉的空间;      
② 400A、630A塑壳断路器:400mm,占用16E也就是两个抽屉空间;      
③ 800A塑壳断路器:600mm,占用24E也就是三个抽屉空间;      
④ 低压开关柜塑壳断路器安装数量(参考):      
⑤ 对于800A塑壳断路器,1个柜体可安装3个;      
⑥ 对于400A、630A塑壳断路器,1个柜体可安装4个;      
⑦ 对于250A及以下塑壳断路器,1个柜体可安装9个。
免费打赏
tumux_5484
2022年06月01日 13:38:41
2楼

很有用的知识,学习了

回复

相关推荐

APP内打开