如图,进线只有个塑壳,但是塑壳接出来的那段铜排间距太小了,在已知需要加绝缘子固定,且进线位置固定的情况下,该如何解决呢?(图上是附带了断路器联结板的情况,可取消)感谢各位大佬
一般厂家有可以外扩的联结板,类似鱼叉的形状。自己也可以用铜排做。
如果进线铜排可以不在一个平面的话,还可以把B相往外侧折一下,塑壳上侧有防护隔板。
cof1641880495740:感谢大佬,还有个问题是铜排的搭接面积可以按照下面这个方法计算吗,额定载流量除以横截面积,再用结果乘以铜排宽度的平方这样可以吗?
相关推荐