各位高手,请教请教低压柜联络问题
古怪小小猫土木
2017年07月24日 08:33:03
只看楼主

一污水厂双电源进线,高压柜无联络,两台1000kVA变压器低压柜设有联络(三合二),请问是否能并列运行?如果能怎么才能并列运行?

一污水厂双电源进线,高压柜无联络,两台1000kVA变压器低压柜设有联络(三合二),请问是否能并列运行?如果能怎么才能并列运行?
戈壁红柳
2017年07月24日 10:33:30
2楼
变压器并列运行是有严格条件的,变压器并联运行应满足以下条件:
1)联接组标号(联接组别)相同。
2)一、二次侧额定电压分别相等,即变比相等。
3)阻抗电压标幺值(或百分数)相等。
若不满足会出现的后果:
1)联接组标号(联接组别)不同,则二次电压之间的相位差会很大,在二次回路中产生很大的循环电流,相位差越大,循环电流越大,肯定会烧坏变压器。
2)一、二次侧额定电压分别不相等,即变比不相等,在二次回路中也会产生循环电流,占据变压器容量,增加损耗。
3)阻抗电压标幺值(或百分数)不相等,负载分配不合理,会出现一台满载,另一台欠载或过载的现象。
实际运行中一般不考虑并列运行。
回复
electricity
2017年07月24日 11:00:39
3楼
哈哈哈,楼上别抄了!你说的情况楼主那里都是满足的。

楼主你都三选二了,当然不能并列了!三个开关不能同时合闸。要想合,只能给二次回路断电了,不过,你想干嘛什么啊?
回复
a396673967
2017年07月24日 11:02:25
4楼
谢谢分享资料
回复
古怪小小猫土木
2017年07月24日 11:17:51
5楼
戈壁红柳 发表于 2017-7-24 10:33 变压器并列运行是有严格条件的,变压器并联运行应满足以下条件:1)联接组标号(联接组别)相同。2)一、二 …其实这些都想同,还是谢谢楼主深入分析:P
回复
古怪小小猫土木
2017年07月24日 11:22:21
6楼
electricity 发表于 2017-7-24 11:00 哈哈哈,楼上别抄了!你说的情况楼主那里都是满足的。楼主你都三选二了,当然不能并列了!三个开关不能 …一言难尽啊····遇到个难缠的业主为了操作简单,以为设了联络想直接并列运行,并且还说不应该采取三合二,应该有三把钥匙,非要我把不能并列的原因说出来,规程规范更好,当初没设这个联络就好了。。。
回复
electricity
2017年07月24日 11:45:40
7楼
当然没有什么规程了,这个是可以短时并列的。这个不是技术问题,是管理问题。可以改二次回路,把连锁改掉,呵呵。再有,这种情况都是有初步设计的,那里应该都说了。
回复
古怪小小猫土木
2017年07月24日 12:13:55
8楼
electricity 发表于 2017-7-24 11:45 当然没有什么规程了,这个是可以短时并列的。这个不是技术问题,是管理问题。可以改二次回路,把连锁改掉, …再请教一下,如果长时并列会产生什么,因为他就是觉得这个三合二操作起来会全部停一次电,还说是技术问题
回复
electricity
2017年07月24日 15:01:15
9楼
并列运行断路电流大的,呵呵。但短时操作可以不考虑。
回复

相关推荐

APP内打开