关于10kV配电系统的问题:问题1:进线柜、计量柜和低压柜均装有CT,分别起什么作用? 问题2:柜子里(如计量柜)的数量有很多种,2个、3个、4个、6个都有出现,为什么?
工程狮f0
2018年03月07日 21:55:55
只看楼主

关于10kV配电系统的问题: 问题1:进线柜、计量柜和低压柜均装有CT,分别起什么作用?   问题2:柜子里(如计量柜)的数量有很多种,2个、3个、4个、6个都有出现(如图中是4个),为什么?  问题3:什么情况需要加零序电流互感器?按我的观察来看是在断路器柜里需要加,但具体原因是什么?   问题4:配电房什么时候需要用到直流屏?按我的观察来看是用到断路器柜的时候(或者有零序电流互感            

关于10kV配电系统的问题:

问题1:进线柜、计量柜和低压柜均装有CT,分别起什么作用?  

问题2:柜子里(如计量柜)的数量有很多种,2个、3个、4个、6个都有出现(如图中是4个),为什么? 

问题3:什么情况需要加零序电流互感器?按我的观察来看是在断路器柜里需要加,但具体原因是什么? 

 问题4:配电房什么时候需要用到直流屏?按我的观察来看是用到断路器柜的时候(或者有零序电流互感            

            器的时候)需要用到,是不是这样?直流屏的具体作用是什么?


            因为刚接触配网设计不久,发现有很多不懂得地方,请各位不吝赐教,谢谢!!!


63d0f703918fa0ec6cd49a6f269759ee3d6ddb45.jpg

工程狮f0
2018年03月07日 22:02:29
2楼

有知道的麻烦解答下

回复
120铜鼻子
2018年03月12日 10:36:06
3楼

我只接触学习几个月,下面是我的看法。请大佬们指正与补充。谢谢!

1、CT有计量(接计量表)、测量(接电流表等)、保护(接到保护装置)用

2、在10KV计量柜一般用两个CT,你看到的4个、6个是测量和保护的CT画在一起了,三相三线制的:可以只装两相(需要零序保护时需加装零序CT),也可以三相都加CT(可以不装零序CT也能实现零序保护)

3、看第二条,需要零序保护的时候。

4、直流屏是给二次供电的,保护自动装置等都需要电源供电,当需要安装这些装置时,就要给他们供电,这些装置选用的不同,供电也不同(交流、直流),可以用UPS、直流屏等给他们供电。