求助,环网柜中联锁机构的原理?请看图。
wangyu7645
wangyu7645 Lv.6
2015年12月30日 08:46:17
只看楼主

各位,图中是施耐德电气的环网柜,图中有两个接地开关,上面的那个接地开关我知道是什么意思(负荷开关的三工位),但是下面的那个接地开关我就不知道起什么作用了,还请高手解答。

各位,图中是施耐德电气的环网柜,图中有两个接地开关,上面的那个接地开关我知道是什么意思(负荷开关的三工位),但是下面的那个接地开关我就不知道起什么作用了,还请高手解答。

Capture.JPG

免费打赏
hongbo5588
2015年12月30日 11:07:34
2楼
下面的是熔断器下端,也就是连接电缆的地方,当负荷开关分闸后,合闸接地开关时,负荷开关三工位之接地工位处于接地位,同时下接地作为辅助接地也随之合闸,使下端出线电缆接地,起到电缆放电、挂接地之作用。
回复
绿叶随风
2016年01月22日 11:23:44
3楼
学习了,多谢分享
回复
caiyong0817
2016年04月26日 10:40:47
4楼
使下端出线电缆接地,起到电缆放电、挂接地之作用。(变压器返电压到电缆,保证操作人员安全)
回复
中压开关柜
2016年05月06日 20:27:49
5楼
组合电器柜的接地辅刀
回复
白工
2016年05月10日 08:14:10
6楼
设备自身之间就已经连锁
回复