箱变高压环网柜电缆故障求分析!
可乐弱爆了
2019年06月01日 16:39:14
只看楼主

老哥们,10kV箱变高压环网柜连变压器电缆,做耐压试验,35kV/1min,打了57秒接地了,再升压到10kV就冒火了,切开后看到绝缘击穿了小孔,请各位帮忙分析下,谢谢了!

电缆故障.jpg老哥们,10kV箱变高压环网柜连变压器电缆,做耐压试验,35kV/1min,打了57秒接地了,再升压到10kV就冒火了,切开后看到绝缘击穿了小孔,请各位帮忙分析下,谢谢了!

免费打赏
qq_1559306687503
2019年06月01日 18:13:30
2楼
看看电缆封头,半导体那部分是不是按说明处理的
回复
wsltqh
2019年06月02日 11:16:31
3楼
1.半导体没处理干净有黑点  2.用刀过狠,有刀伤。
回复
changchengli
2019年06月12日 08:48:42
4楼
刀伤,上个月车间也做了穿了一根情况一样