目前,随着配网自动化的建设,大批户外箱体设备大量使用。因潮湿而导致环网柜、开闭所、开关站、变电箱等箱体顶部凝露引发的事故越来越频发。在空气潮湿时,尤其是在雨季,室外开关端子箱内潮湿凝露积水,容易导致二次回路对地绝缘电阻下降,严重者绝缘电阻下降到零,从而形成直流正电源或负电源接地。如果造成直流两点接地,则引起直流保险熔断,保护拒动或误动,甚至损坏设备,严重威胁电网的安全运行。如何简单、有效的防患此类事件十分必要。
环网柜柜体内部产生凝露的原因分析
根据户外环网柜安装结构,目前安装的环网柜柜体与环网柜基础井直接连接,之间的空隙用橡胶泥进行封堵,封堵的主要作用是防止小动物进入环网柜内。在日常运维过程中,我们发现由于南方天气雨水较多,电缆井内多数时候都存在一定的积水且由于井内温度较室温高,造成水蒸气较多,在一般情况下,水蒸气向上运动,一部分通过环网柜基础通风口排出,一部分通过环网柜底座的一些孔隙进入环网柜体内,当外界气温变化,环网柜外箱顶部就产生凝露。
潮湿凝露现场
常用的处理防凝露的方法
1、柜内加装电加热器,对设备内部进行加热,通过提高柜内温度,降低柜内相对湿度。
2、柜内加装驱潮剂,在柜体内悬挂硅胶袋,或者是其他的吸水材料,吸收柜内湿气。
3、柜外加装风机,通过空气的对流与外界干燥的空气进行交换达到降低电气柜内湿度。
4、进出电缆缝隙使用胶泥封堵,柜体柜门密封胶条密封。
问题分析:
1)用电加热器,对设备内部进行加热,以解决凝露现象,但是这种方法并不能从根本上消除凝露,原因在于这种方法只是增加空气中水蒸气的不饱和程度,并没有将柜内的水汽排出。
2)用驱潮剂,在柜体内悬挂硅胶袋,或者是其他的吸水材料,然而实际因为其吸水效果有限,且吸收的水分很难排出,所以效果往往并不明显,维护工作量增加。
3)用风机,通过空气的对流与外界干燥的空气进行交换达到降低电气柜内湿度,环境湿度较大时不起作用,易造成造成尘土、污秽进入不能实现防潮目的。
4) 用胶泥封堵只可以减少水汽进入,并无法杜绝潮湿空气的进入。
总结,以上方法都不能解决凝露现象。
新型的半导体制冷片智能防凝露装置
SPR-CN-S1智能除湿器采用半导体电子元件制冷原理,将空气中的水蒸汽凝结成水,通过导水管排出,达到设备内部防潮除湿的目的,解决了电气设备内部潮湿难题。
SPR-CN-S1智能除湿器针对各种高压开关柜、环网柜、DTU柜、端子箱、操作机构箱、电动刀闸箱、汇控单元等电气设备,根据内部结构不同,运行环境的不同等特点,推出多种结构设计,灵活配套产品,本装置具有体积小,组合灵活、安装方便、抽湿效果显著等特点,受到电力行业用户的一致好评。