环网柜柜体内凝露问题该怎么解决?
lhgf20180818
2020年01月02日 10:13:22
只看楼主

  环网柜是一组高压开关设备装在钢板金属柜体内,做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备,环网柜处于户外设计,所有柜体上下都是独立的,柜内有直流24V,交流220V。一般来说环网柜柜外可以通过排风设施保持其干燥,但是无缝隙封闭式全金属环网柜柜体内部却很难做到有效除湿,长期潮湿凝露的运行环境会增加设备运行风险,缩短设备的使用寿命,容易造成绝缘下降或电气击穿,电气连接接触不良,严重时可能导致柜体腐蚀,机构卡涩分(合)闸不到位、带电显示器失灵或SF6泄露等重大安全隐患。

  环网柜是一组高压开关设备装在钢板金属柜体内,做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备,环网柜处于户外设计,所有柜体上下都是独立的,柜内有直流24V,交流220V。一般来说环网柜柜外可以通过排风设施保持其干燥,但是无缝隙封闭式全金属环网柜柜体内部却很难做到有效除湿,长期潮湿凝露的运行环境会增加设备运行风险,缩短设备的使用寿命,容易造成绝缘下降或电气击穿,电气连接接触不良,严重时可能导致柜体腐蚀,机构卡涩分(合)闸不到位、带电显示器失灵或SF6泄露等重大安全隐患。

  

环网柜


  环网柜柜体内部产生凝露的原因分析

  1、在一定温度的空气中,水蒸气的最大含量称为饱和水蒸气量,此时空气称为饱和空气;饱和空气温度下降时,空气中的水蒸气将凝结成水珠,此时温度称为露点温度。

  2、在一定的温度条件下,空气中的相对湿度越高,环境温度越接近露点温度,凝露越易发生,露点温度始终低于环境温度。

  3、环境原因:我省地处黄河、长江、澜沧江源头,梅雨季节时,空气湿度大,温差大。“环网柜”设备处于室外安装,潮湿空气沿箱体缝隙进入,因温差效应,箱体内形成凝露。

  4、“环网柜”现状:据统计各类箱体的材质、制作、安装工艺、防火封堵不严密、设计缺陷、雨后驱潮不及时缺陷等因素,外界潮湿空气易渗入箱体,并聚集。

  5、环网柜柜体与柜基础井直接连接,之间的空隙用橡胶泥进行封堵,电缆井内多数时候都存在一定的积水且由于井内温度较室温高,造成水蒸气较多,在一般情况下,水蒸气向上运动,一部分通过环网柜基础通风口排出,一部分通过环网柜底座的一些孔隙进入环网柜体内,当外界气温变化,环网柜外箱顶部就产生凝露。

  处理凝露的问题,安装防凝露除湿机

  领航电气LH3000系列智能除湿装置 采用半导体电子元件制冷原理,利用珀尔帖效应和热管散热技术,将空气中水汽分子凝结成水,通过导水管排出柜外,达到设备内部防潮除湿的目的,彻底解决各类电气设备内部潮湿难题。

  

防凝露除湿机


  领航智能防凝露除湿机产品优势

  除湿原理:冷凝式

  潮湿气体排放方式:凝露成水排出柜外

  安装方便:体积小、组合灵活、安装方便

  安全性能好:温升低,对柜内设备无影响

  后台监控:具备RS-485数据通信接口

  适用范围广:各种高低压开关柜、环网柜、汇控单元柜等电气设备

  

防凝露除湿机


  珠海领航电气10年专注电力运维配套产品研发生产。帮助企业治理过电气环境的问题,有数十年的行业经验。领航电气 一直热销的产品包括具有防潮阻燃功能的高分子防潮封堵剂、智能除湿装置、智能监测设备、工业除湿机系列、绝缘材料、消防灭火S型热气溶胶装置等产品,热烈欢迎广大新老客户直接找我们下单采购。

免费打赏

相关推荐

APP内打开