关于10kv环网柜的问题求教
durenwei
durenwei Lv.2
2019年09月18日 10:48:21
只看楼主

共箱式户外10kv环网柜2进4出怎么理解?是从不同的两个地方引来两路电源,然后分4路引出吗?是不是相当于双路电源? 谢谢各位大神

共箱式户外10kv环网柜2进4出怎么理解?是从不同的两个地方引来两路电源,然后分4路引出吗?是不是相当于双路电源?

谢谢各位大神

aaa8079
2019年09月19日 14:18:04
2楼

两进线柜四出线柜,看各个地方的要求,有的还需要加PT和母联

回复
qq_1567686407897
2019年09月19日 14:51:15
3楼
如果用于环网供电,两进线为一条环进一条环出,如果是常规,一般只用一条进线,一条备用
回复
hanzhg54
2019年09月20日 20:02:11
4楼

这要看你的具体应用情况,一般二级负荷供电要求两个回路供电,应当就是两路进线,分别来自不同的上级变电站或上级站不同的母线段,一用一备;如果用于环网供电,则是一个环进一个环出。看你说的情况是不分段单母线,四个出线。

回复
hanzhg54
2019年09月20日 20:05:14
5楼

0.jpg

回复
风平浪静02
2019年09月24日 09:29:57
6楼

有两台进线开关柜,说明有两条线路接电。我们说有两个馈电点。只是一种两回线路供电,一般不应该属于双电源。这里只是两条线路,而且一般不会来自不同的变电所。一般两个变电所供电区域有严格的划分,不可能交叉重叠的。因为这样运行比较复杂,不利于电网安全。注意,两个进线千万不要并列运行。

这里的区管很奇葩,限制我们跟帖。所以,只能大致回复,不能细谈了。

回复

相关推荐