28柜体中,CT和接地开关安装位置
evangenlin
evangenlin Lv.3
2010年07月22日 14:50:38
只看楼主

28柜体中,CT安装位置,一种安装在后面弯板上即吊装式,另一种为后背式,接地开关一种是在立柱上安装,另一种也是后背式,不知道两种比较那个更好些?我个人认为后背式的好,大家讨论一下,顺便我也学习一下:victory:

28柜体中,CT安装位置,一种安装在后面弯板上即吊装式,另一种为后背式,接地开关一种是在立柱上安装,另一种也是后背式,不知道两种比较那个更好些?我个人认为后背式的好,大家讨论一下,顺便我也学习一下:victory:
免费打赏
yeyishuang_a
2010年07月22日 20:48:48
2楼
接地开关的安装位置是由开关柜靠墙安装:靠墙安装时接地开关安装于柜后;不靠墙安装时接地开关安装于中立柱上。电流互感器吊装较好,电缆室空间大维修方便,接地开关安装于柜后时更是只能吊装了。
回复
lyxie
2010年07月23日 08:32:15
3楼
:handshake
回复
aixin.zhao
2010年07月23日 17:36:25
4楼
一般是吊装,欢迎加入高低压成套QQ群56508485。
回复
dylan3940
2010年07月23日 18:44:59
5楼
CT挂于柜后CT梁上(通常情况);
到挂于母线室弯板下方(特殊情况,如电动机正反转柜,或装6只CT时等等);
电缆室内增加梁,平放于柜内(一般见于架空进线柜);
挂于触头盒下方(一般见于电缆下进下出柜)。
还有其他情况,不细说了。
另外,穿心式的电流互感器安装位置也比较多,以后详叙。
回复
lky229879
2010年07月23日 21:46:25
6楼
:handshake
回复
yeyishuang_a
2010年07月24日 11:00:40
7楼
版主跟5楼是亲戚吗?
回复
郑杭
2010年07月24日 15:16:18
8楼
装3只电流互感器的话,吊装有点不太合适,大弯板的强度不够,需要用后背式,装2只电流互感器的简易用吊装式,如果是上进或者是上出线的话,一定要把互感器吊在大弯板上,不然翻排就翻不过去了
回复
dylan3940
2010年07月24日 18:44:33
9楼

有人眼红了不是?

讨论主题,认真研究问题,让别人说去吧。

谢谢斑竹鼓励,俺以后再接再厉~!
回复
xu2010shibo
2010年07月26日 09:03:39
10楼
后背式的好,
回复
lky229879
2010年07月26日 12:47:34
11楼
谢谢分享。学习。 学习
回复

相关推荐

APP内打开