请教,10kv单母线分段,母联备自投,能不能加机械连锁
俺是做配电柜的
2016年03月25日 10:13:35
只看楼主

如题,请教各位大侠,10kv单母线分段,母联备自投,能不能加机械连锁

如题,请教各位大侠,10kv单母线分段,母联备自投,能不能加机械连锁

免费打赏
qq_1441939090306
2016年03月25日 13:41:00
2楼
只能开关带闭锁,电气联锁实现:P
回复
俺是做配电柜的
2016年03月26日 09:28:49
3楼
踏雪沉香 发表于 2016-3-25 13:41 只能开关带闭锁,电气联锁实现麻烦您说仔细一点
回复
二两凉面
2016年03月28日 11:09:51
4楼
机械联锁后,备自投无法自动投入。
回复
白工
2016年04月18日 07:09:01
5楼
机械联锁后,备自投无法自动投入。有影响的。
回复
丷叶落之秋
2016年04月30日 22:00:01
6楼
学习学习
回复
中压开关柜
2016年05月13日 14:59:30
7楼
回复
co1461411909234
2016年05月13日 22:08:48
8楼
机械联锁后,备自投无法自动投入
回复

相关推荐