论坛
电气工程
更多
成套电气设备
1.4317w
本版块主要对电气元件成套设备,无功补偿,电流互感器接地,电容补偿柜等类别的元件成套技术进行交流讨论,欢迎大家踊跃发言,共同提高专业技术水平.
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
变压器
变压器高压星型或三角型连接,高压侧相与相绝缘都是0吗
主要电气元件的定义
开关柜或控制柜内,主要电气元件指哪些元件?主要电气元件的定义是什么?如何解释?
电力系统问题(输变电)什么是GIS,什么是C-GIS?有什么具体区别?
GIS指六氟化硫封闭式组合电器,他是把断路器、隔离开关、母线、接地开关、互感器、出线套管或电缆终端头等分别装在各自密封间中集中组成一个整体外壳充以六氟化硫气体作为绝缘介质。结构紧凑体积小重量轻不受大气条件影响,检修间隔长,无触电事故和电噪声干扰等优点。 C-GIS指的是气体绝缘金属封闭开关设备,一般采用真空断路器,隔离开关、电压互感器等设备则密封在一个空间内,用六氟化硫气体绝缘,其它部分是传统空气绝缘。SF6气室部分气压较低,一般是GIS的几分之一。
求助:KYN28柜的配置
求教这台KYN28柜的配置清单,特别是红圈的那个元件应该是什么。
开关柜检验记录流程卡谁有
哪位大师有成套电气相关的生产检验流程卡,能借参考一下,万分感谢!!!!!!!!!
ABB UISswitch和施耐德SM6环网柜销售价格
跪求ABB UISswitch和施耐德SM6环网柜销售价格;同时跪求其他知名品牌的环网柜价格。谢谢各位帮助!
断路器的脱口曲线怎么选啊?求助!!!
断路器的脱口曲线怎么选啊?求助!!!
主变压器油枕问题
主变压器油枕布置能不能在左侧,有没有什么规定,布置在左侧有没有什么注意的,大神们帮帮忙
配电箱QDB2R、QDB4R规格是怎么定的?
配电箱QDB2R、QDB4R规格是怎么定的?是哪个品牌特有的吗?从中能看出箱体的尺寸吗?谢谢!
关于电气采购
我刚从大学毕业,电气工程及其自动化专业的 在一家工程公司从事电气采购工作 不知道有没有前途?
什么情况下需要设置无功补偿装置
请教各位大侠,我现在在做一个烧结机钢厂脱硫部分的电气设计工作,主接线如下,脱硫区域设置脱硫6KV A段,6KV B段,单母线分段,中间设母联开关,由主厂区提供两路6KV电源至我的脱硫6KV段,然后我的脱硫6KV段,每一段下面带两台变压器1250KVA的低压变压器,低压侧分别设置脱硫PC A段,PCB段,单母线接线带母联,然后下面还带有一些MCC段。 目前业主要求加无功补偿装置,我想请问,无功补偿装置是设置在脱硫6KV段母线处,还是设置在脱硫380V PC段母线出,请各位指点迷津,谢谢
有做过低压的PT手车吗
有没有同行做过低压PT手车的?第一次碰到,是什么样子的?PT手车只有高压才用到,但是现在客户要求做,有做的同行吗?
有谁知道配电柜正常满载时铜排的最高温度是多少?
有谁知道配电柜正常满载运行时铜排的最高温度是多少?
直流屏培训.rar
厂家直流屏培训教材.PPT
成套公司的新手应该掌握知识!电气方面的
成套公司的新手应该掌握知识!电气方面的?
KYN28 无功补偿柜
大家有没有做过用KYN28柜体做一对一补偿柜,柜内布置放电线圈、电容器等,麻烦给个一次方案及柜体外形尺寸.谢谢!
请问这三种合闸闭锁哪种更好
请问这三种合闸闭锁哪种更好
发一个变频器柜图片
请大家批评指正
有没有哪位小主需要了解电气成套的图纸,如果您还没有好的选择,不如我帮您推荐一...
高压柜PT柜测试问题
详见图片,进线二次电压105V,PT柜只有48.92V,这有可能有哪些原因呢?
关于低压电容柜调试台
最近要工厂检查,中介说我们工厂没有电容柜调试台,请问是否需要,哪里有买,谢谢大家。
熟悉KYN28柜标准柜型和非标壳体的进来下
现在手头有个项目,设计院的原图上是进线先经过隔离开关再经过计量CT、计量PT(手车型),然后通过水平母线到进线断路器。但是柜子结构不知道怎样才能完全满足设计院的要求???请各位大侠指教下!!!!
关于sf6负荷开关环网柜进线柜的接地问题
高压不懂啊。有个疑惑,如果柜子为xgn15-12的环网柜,进线柜,采用是SF6负荷开关,电缆下进线方式。柜体接地开关和sf6的接地工位还有门板这之间的联锁是怎么处理的啊?如果进线端带电的话,合上了柜体接地开关就危险了。像此类进线柜的话,你们的带电显示器安装在哪里?你们如何防止进线端带电时误合接地开关的?[ 本帖最后由 vbn 于 2009-5-7 17:53 编辑 ]
进线隔离柜PT炸了,请大家分析下原因
关于电抗率与谐波的关系
最近有一个工程,标书的技术说明要求电容补偿柜的电抗率为7%谐振点为189Hz, 让我们根据施耐德的元件做方案,我选的方案是13.7%谐振点为135Hz的方案是否可行?第二:据说电抗率为7%主要是消除5次谐波及以上,14%是消除3次谐波及以上,是否有这样的说法?按这样说能消除3次谐波也就能消除5次谐波,我想请教的是电抗率的大小与谐波的次数是什么关系,怎样来确定电抗率的大小来消除一定次的谐波?请高手赐教,谢谢!
请问两台远距离框架如何实现机械联锁
各位大哥大姐: 小弟请教个问题 我市电(主)和发电机(备)两个电源的框架开关距离有5米多,超过了元件厂家钢缆联锁的长度。我做了电气联锁。供电局又要求有明确位置的机械联锁。 我考虑了一下,钥匙锁不行,它没法分辨操作顺序 有什么实现方式吗? 不知道变电站里的五防能否用在这个场合呢? 谢谢
请教~如何制作机械联锁
一台进线柜为市电,一台为备用电源柜,一台柴油发电机柜,如何制作机械联锁
【欣赏】3150A医院双电源手动切换双投开关
医院的双电源手动切换,刀开关达2500A,配3150A的双投刀,不怎么见识过哦[ 本帖最后由 wqsabb 于 2011-10-30 13:06 编辑 ]
谐波治理中滤波电容器内置熔丝会有问题吗?
请高手赐教,我们给成套单位供应电容器,现有几台滤波电容器出现损坏的问题,厂家说滤波电容器不能内置熔丝,我想问一下,内置熔丝对滤波电容器有什么影响,有没有其他可行的办法,可以使内置熔丝的滤波电容器在运行的过程中不出问题?
关于电流电压的相位问题
我是成套调试员,最近在调试无功补偿柜的时候,刚开始按照我们平常的相序送电,电流也送了,但是电容不投,后来,我老师把A.B.C相序调换了一下,就能正常投切了,请问这是怎么回事
【请教】GCS和MNS柜型的区别与优劣
ABB的MNS3.0只有厦门ABB低压自己做,但是MNS2.0有很多授权厂可以做。想了解一下,MNS2.0与国产的GCS柜型主要有哪些不同之处?各有什么优劣?价格对比如何?谢谢!
厂里有一批多余的ABB EM-400的表
RT,前段时间由于厂里生产需要,特意在ABB订了127台ABB EM-400的表,但是由于特殊原因,目前这一批表还没怎么使用,就被全体换下来了。目前厂里这批表都是闲置,在这论坛里问问有没有需要,或者周边有没有成套厂,询问下,有需要的可以联系本人,表的价格供优。(表的来路可查!绝对原装正品!)
20KV发电机中性点接地电阻柜
关于20KV发电机中性点接地电阻柜,有如下问题请教各位高手:1,发电机中性点接地电阻柜的原理是什么,附图中所示如何实现此原理,各元件的功能是什么;2,单相电源变压器及二次侧电阻的参数如何选择;谢谢!!
请教怎么用天正电气计算 高压侧 低压侧的 短路电流
请教怎么用天正电气计算 高压侧 低压侧的 短路电流
13.8KV电压等级要用什么柜型生产
13.8KV 电压等级的系统要用什么柜型来生产,项目是国外的矿山用的,我们国内的KYN28最高电压为12KV,所以应该是不能用的,要是用KYN61,电压等级为35KV,与13.8KV相关太远,估计也是不合适。请有此方面项目经验的给点意见,由于电压等级不常规,电气标准也不一样,所以估计很多的元件要特制,像断路器,互感器等。请各位能人多多帮忙,谢谢!
进线柜与计量柜能否联锁?
进线柜与计量柜能否联锁?
变频器回路一次元件选型是否合适
一个洗煤厂项目,系统电压等级AC660V,电机55KW,使用变频器运行,故障时使用工频运行,一次元件配置:隔离开关HH15-200A/3P,塑壳断路器CM3-100M/33002 80A,,在实际运行中,发现隔离开关B、C相变色发黄,不知什么原因?
从未遇到的高压电容柜问题
我们公司是专门做高低压电容无功补偿的,今年6月有一套10KV高压电容柜柜投运,分两组自动投切,分别为800和400kvar,主要元件由自动控制器,真空接触器,避雷器,熔断器,放电线圈,电流互感器,电容器,以及铁芯电抗器,电抗器接在中性点侧。控制电源由直流屏提供为DC220V。投运后出现如下情况:1,带电抗器工作,无论手动还是自动合真空接触器,工作电压在合闸一瞬间升高到330V左右,然后又恢复到220V,这个时间大概为0.01S左右,应该是ms级,同时造成了直流屏的供电模块和我们的控制器死机或者乱码,即使换了蓄电池工作也同样。换AC220V交流控制,电压从220V升高到330v左右,然后又恢复,这个变化时间大约在0.3s左右。2,不带电抗器工作,无论手动还是自动合真空接触器,交直流工作电压都无明显变化,直流电几乎无变化,交流电变化3%左右。控制器正常工作,直流屏的模块略微受到影响。检查接地没有问题,但是投运之前曾在现场淋了场雨,打了耐压没有问题,而且在分闸时没有一次出现以上的情况。
选断路器。。。。
这种柜子 现在增加个断路器 是选哪种安装的 固定安装,板后接线?
KYN28有关报价问题
哪位大哥,可以告诉一下。KYN28-12柜带微机综合保护一台柜子大概用辅料有多少钱啊?
上一页
下一页
APP内打开